三孔插座火线零线接对了,但地线接孔误接了一根火线,漏电保护会跳闸吗?

如题所述

1、会跳闸!因为漏电开关流出的火线电流,没有流回漏电开关的零线,使漏电开关输出和流回的电流磁场不能抵消,产生偏差电流磁场而跳闸。这样的直接对地漏电与接过电器再接地道理没什么两样,只是对地电流更大而已。2、如果有空开,空开也会过电流跳闸的!3、以上指的是地线孔是已经接地线的情况,如果地线孔空置没有接线,那么,误接一根火线就没什么反应,因为地线孔是闲置无用的,可是注意:地线孔错接火线后,如果插上220伏的2极插头使用电器,没什么不正常表现,如果插用220伏3极插座使用带地线的电器时,电器外壳立即通过电器的地线带上220伏电压!!!电器外壳对地漏电了,漏电开关会立即跳闸!追问

大师,不是有一根零线可以回路吗?

追答

是的。但是由于地线孔同时接了地线有接了一根火线,火线电流就会部分流入大地,只要分流大于30毫安,漏电开关立即跳闸!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-13
地线接孔误接了一根火线?一开闸就短路,跳闸或跳火!追问

大师可以解释一下原理吗?谢谢!

追答

地线插孔是直接接地的,电压为零;火线误接到地线插孔,火线有220v电压,不通过负载直接接零电压,电流极大,通过漏电保护器的电流极大,而没有通过零线,漏电保护器就会立即跳闸以保护你的电路。

第2个回答  2018-02-13
当然不会了追问

为什么呀?可以这样接线吗?会出现什么状况呀?

追答

当然不能这样接线。这样接线用电器外壳会带电,但是漏电保护不会起作用。