独立柱基础的桩与地基基础工程该算哪些量

按工程量清单项目算桩与地基基础工程,我的图纸是独立柱基,该怎么算?

一、预制钢筋混凝土桩
(1)打预制钢筋混凝土的体积,按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截截面面积计算。管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。
(2)液压静力压方桩的体积按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截面面积计算。
(3)液压静力压桩管按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截面面积计算。桩头灌芯按设计尺寸以灌注实体积计算。
二、送桩:按截面面积乘以送桩长度(既自设计桩顶面至设计室外地坪面另加0.5m)计算。
三、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥接桩按桩断面乘以接头个数以平方米计算。
四、打孔灌注桩
(1)砂桩、碎石桩、砂石柱的体积,按设计规定的桩长(不扣除桩尖)乘以钢管管箍外径截面面积计算。
(2)打孔前先埋入预制混凝土桩尖再灌注混凝土者,桩尖按第三章混凝土及钢筋混凝土工程有关规定以立方米计算。打孔灌注桩、震动沉管灌注桩按设计桩长(自桩尖顶面至桩设计顶面高度)增加0.25M乘以钢管管箍外径截面面积计算。
(3)复打桩体积按灌注桩设计桩长增加空段长度(自设计室外地面至设计桩顶距离)乘以钢管管箍外径截面面积计算,套相应的复打定额子目。复打前的工程量按款计算,套用打孔灌注桩相应子目。
五、钻孔灌注桩
(1)按设计桩长(包括桩尖)增加0.25m,乘以设计断面面积计算。
(2)泥浆池建造、拆除及泥浆运输工程量均按钻孔体积以立方米计算。
六、人工挖孔桩(混凝土护壁)按设计桩芯加混凝土护壁的横断面面积乘挖孔深度以立方米计算(设计桩位圆柱体或分段圆台体)。如设计混凝土强度等级及种类与定额不同时可以换算。挖孔深度与设计桩长度不同时,另行计算。
七、人工挖孔桩(红砖护壁,不含桩芯)按设计桩芯加红砖护壁的横断断面积乘以挖孔深度以挖土体积计算(设计桩为圆柱体或分段圆台体)。
八、红砖护壁内角混凝土桩芯按设计混凝土桩芯的横断面面积乘以桩芯设计长度以立方米计算,混凝土桩芯如设计强度等级及种类与定额不同时可以换算。
九、人工挖孔桩的入岩增加费,按设计入岩部分的体积计算,竣工结算时,按实调整。
十、夯扩桩单桩体积为:[设计桩长+(夯扩投料长度-0.2*夯扩次数)*0.88]+0.25m乘以外钢管管箍外径截面面积乘以立方米计算。夯扩投料长度为夯扩次数的投料累计长度。
十一、粉喷桩按设计桩长乘以设计断面面积计算。
十二、粉喷桩复喷按设计复喷桩长乘以设计断面面积计算。
十三、灰土挤密桩按设计桩长(不扣除桩尖)乘以钢管下端最大外径截面面积计算。
十四、高压旋喷水泥桩按设计长度以延长米计算,空孔部分另行计算。
十五、现浇混凝土导墙按图示尺寸实体体积以立方米计算,不扣除挂件类钢筋、预埋件及墙中
0.3㎡内的空洞所占的体积,现浇混凝土模板的制作、安拆按施工措施技术项目有关规定执行。
十六、地下连续墙体积按设计长度*宽度*槽深(加超深0.5M)以立方米计算。
十七、锁口管和清底置换以段位单位(断指槽壁单元槽断),锁口管吊拔按连续墙段加一段计算,定额中已包括锁口管的摊销费用。
十八、SMW工法地下连续隔渗墙工程量按下式计算:墙长*桩直径*墙深*1.1345(折算系算)。
十九、锚杆护壁计算:
(1)锚杆钻孔不分孔径按入土长度以延长米计算;入岩增加费不分孔径按入岩长度以延长米计算。
(2)喷射混凝土工程量按设计图纸以平方米计算,定额中未包括搭设平台的费用。
(3)护坡砂浆土钉按设计图纸以吨计算。
二十、深层水泥搅拌桩按桩截径面面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.50m计算;若设计桩顶标高至设计室外地坪小于0.5m或已达设计室外地坪时,另加长度应小于0.5m或不计。空搅部分的长度按设计桩顶标高至设计室外地坪的长度减去另加长度计算。
二十一、钢桩尖按设计图示尺寸以重量计算。
二十二、压力灌浆微型桩按设计区分不同直径按主杆桩体长度计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-17
算完场地平整,就是土方开挖了。当加上周围三百毫米的站脚地的算土方开挖。然后算基础垫层,然后算混凝土基础,接着算独立柱体积,再算室外地坪面以下的回填土,然后算房心回填,接着再算余亏土运输。这样基础就算完了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-10
混凝土量,钢筋量,土方开挖。追问

那桩该怎么算呢

追答

桩长,钢筋量