家里的卫生间厨房的插座断路器总跳闸,想请大家帮忙看看怎么回事

前两天出门,把家里的断路器全部拉下,回来以后,厨房卫生间的断路器就开始跳闸,扳上以后,过二十来秒就跳,拔下所有的电器也跳闸,后来把卫生间断路器的火线插到别的带漏电断路器上面的火线位置,不跳闸,本以为断路器坏了,换了好几个都不行,卫生间自己曾经从原来的插座上面接出一个插座,把接出的那个插座的火线断开,不跳闸,电工也没看出来问题在哪,现在那个插座废弃不用。大家帮忙看看到底是什么原因。
今天自己买了个插排,插上洗衣机也跳闸了,把洗衣机的漏电插头掰弯,插在插排的两口插座上,不跳闸,插在三口上(注意漏电插头已经掰弯),还是跳闸,洗衣机三孔都插客厅的三孔插座也跳闸,大家再结合这个看一下,到底是哪里有问题?
大家多给出点意见,问题解决了,追加悬赏
卫生间和客厅的三孔插座插电暖气没有问题,应该是买的插排和洗衣机存在问题吧,还有就是把那个自己接的插座卸下来,然后如果还跳闸的话,是不是可以确定自己接出的那个插座的线存在短路呢?

从你说的情况看来,断路器跳闸,一般有这几种现象,1、断路器负载电流偏小或损坏,排除断路器损坏可以这样做,关闭断路器电源,把断路器的输出线----即下面的线拆除(不是你所说的上面的进线),接到其他断路器下面试试(最好大于原断路器的负载电流,并且该断路器带漏电保护器),如果不跳闸,就要更换原断路器。2、断路器输出电路存在短路、漏电或者线路连接错误(后一点你家的可能性较小,因为外出以前正常)。
既然你拆除卫生间原来接出的插座不跳闸,说明该插座内部存在短路,可以换一个新插座。如果你把洗衣机插在插排的两孔插座上不跳闸(你要确定插了很长时间不跳闸),插在三孔插座上会跳闸,只有一个可能,插排有问题(可能是插在三孔插座上,插头接触片挤压插排的接触片而短路跳闸)。但是,你的洗衣机插在客厅的三孔插座上也跳闸,那么你在这个插座上插上取暖器看看,如果不跳闸,说明你的洗衣机存在短路现象,由于跳闸要过二十来秒,所以短路不是很严重。------线路空载(就是不插电器,不用电)断路器不跳闸,说明线路不存在故障,如果是接入负载会跳闸,可能是断路器、用电器还有插座等损坏。你的这个问题极有可能是洗衣机存在短路现象,再说你也对问题述说的不详细,比如,你的洗衣机插在客厅的三孔插座上也跳闸,那么插在客厅的二孔插座上跳闸吗?本来插二孔、三孔插座都一样,因为你掰弯了接地插头,为什么一个会跳闸,一个不会呢?如果插座内部接触片不受挤压短路,怎么可能,叫人一头雾水。追问

首先谢谢你这么多的分析,其实是同事家的问题,第一个你说的断路器负载电流偏小或损坏的可能性我感觉不大,因为断路器拆下来换了好几个,均是跳闸,但是把卫生间回路那个断路器的出线火线接到别的带漏电的断路器下面不跳闸,而且卫生间的自己接的那个插座也换了新的,也还是跳闸,这是个很费解的问题,只能是断开那个插座的接线,初步怀疑是自己接的那个插座的线路有问题。厨房卫生间插座插电暖气都没问题,请看一下我的问题补充

追答

不必客气,帮助别人也使自己学会了不少。我还是不明白,同事家的问题怎么跟你家的断路器有关系?而且还跟你用电有关?还有怎么又是你接的那个线路有问题?既然是自己接的那个插座的线路有问题,为什么火线断开后,你的洗衣机插在客厅的三孔插座上也跳闸?

追问

呵呵,我帮他提的问题,不是我家的,问题全是他家的,我以第一人称说的;火线断开了,洗衣机插客厅还跳闸,应该是洗衣机有漏电吧

追答

现在问题解决了?

追问

还没解决呢,现在还在找问题到底出在哪里,找了好几个电工都弄不明白,大体有个思路后,让他回家再去试试,给你发聊天信息了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-13
看你描述,要重点检查插座和插头,插座内部的脚松动、线脱落,插头一插就会短路导致跳闸。追问

卫生间什么电器都不插,也是跳闸,断开自己连的插座就没事了,现在洗衣机插客厅也跳闸,初步怀疑是洗衣机漏电,但是掰弯洗衣机的漏电插头,插在客厅的三孔插座没事,把自己买的插排插在卫生间插座上,洗衣机掰弯漏电插头,插两孔插座没事,插三孔就跳闸,很费解啊

追答

判断故障部位的简单的原则:插什么不正常了,就是什么的问题。

第2个回答  2011-05-13
看看总接地线是否和220的电源线有搭铁现象。追问

卫生间什么电器都不插,也是跳闸,断开自己连的插座就没事了,现在洗衣机插客厅也跳闸,初步怀疑是洗衣机漏电,但是掰弯洗衣机的漏电插头,插在客厅的三孔插座没事,把自己买的插排插在卫生间插座上,洗衣机掰弯漏电插头,插两孔插座没事,插三孔就跳闸,很费解啊
有搭铁的话,家里的漏电开关不是都应该跳闸吗

追答

叫个电工查查,根据你的描述就是接地线的问题。

追问

恩,电工找了好几个,都没查出原因,我自己回家再看看你说的情况是否有吧

追答

哦,好的,有事再呼我。

第3个回答  2011-05-13
1.不接负载会跳闸,可判定你自已接的插座及电线有短路,建议重新更换插座及连接线.
2.买回的插座,将洗衣机装接地插PIN掰弯插上不跳闸,恢复後会跳,请先用别的带地线的用电器确认插座是否正常,如正常说明洗衣机地线与L/N线有短路,请重新更换洗衣机电源线.
第4个回答  2011-05-13
检查洗衣机内部是否漏电和接地线