拆模后混凝土常会出现哪些缺陷?应如何修补?

如题所述

缺陷有:麻面、蜂窝、露筋、裂缝、孔洞、夹渣、疏松、外形缺陷、外表缺陷、连接部位缺陷。
1、对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。在抹面前在缺陷面处清洗,湿润,抹浆初凝后加强养护。
2、对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗,用水泥砂浆抹补。当裂缝较大、较深时,应将裂缝附近混凝土凿成V型凹槽,扫净并湿润,先刷一道水泥砂浆,然后用1:2水泥砂浆分2~3层涂抹,总厚度在10~20mm,,压实抹光,并加强养护。
3、当蜂窝比较严重或露筋比较深时,应除掉附近不密实混凝土和骨料,用清水洗刷干净并充分湿润后,再用比原混凝土强度高一级的混凝土填补并仔细捣实。
4、对于孔洞,可在旧混凝土表面猜哟个处理施工缝的方法处理,将孔洞处疏松混凝土和骨料凿掉,孔洞顶凿成斜面,用水刷洗干净,保持湿润72h后,用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土捣实。混凝土水灰比宜控制在0.5以内,并掺水泥用量的0.01%的铝粉,分层捣实,以免新旧混凝土的接触面上产生裂缝。加强养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-12
1、爆模;
2、胀模
3、蜂窝
4、麻面;
5、狗洞漏筋;

1、蜂窝
1.1现象。 混凝土结构局部出现酥伞~~~~~
(1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多;
(2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;
(3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析,
(4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;
(5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失;
(6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;
(7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。
1.3防治的措施。
(1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理,
2、麻面
2.1现象。混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。
2.2产生的原因
(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;
(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;
(3)摸板拼缝不严,局部漏浆;
(4)模扳隔离刑涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;
(5)混凝土振捣不实,气泡未悱出,停在模板表面形成麻点。
2.3防治的措施
(1)模板去面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;
(2)表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
3、爆模和涨模的主要原因是模板的强度不刚度不足造成的。如按预定的工况计算但实际施工时,没有按预定的工况来操作。造成模板的强度储备不足而爆模和涨模。
解决方案:加强模板体系的强度与刚度,对主要构件要进行必要的力学计算。严格按力学计算模型与工况进行施工。当施工中有违反施工工艺的,要立即制止,观测模板的变型,如超过一定的限值时,需采用有效措施。防止爆模(如灌入的速度减缓一些,)修补的办法就是凿除多余的混凝土,修整平顺。
4、狗洞漏筋,这个问题是比较严重,需要凿除重新浇筑。
第2个回答  2011-05-14
蜂窝、麻面、露石,连接处衔接不密实或有错台。(大部分原因温度过高,或者振捣不足造成的,但个别有点蜂窝麻面是现场避免不了的,没有大碍)修补需要经验老道的工人用黑、白水泥调色补上,如果调的颜色不对,那就会成了大花脸了。。。《永远纯手打》
第3个回答  2011-05-16
孔洞,处理方法:用清水洗刷,充分72小时湿润<再用高一级砼病掺铝粉修补