11问答网
所有问题
泵送混凝土实体回弹如何计算 、
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-23
1、首先要进行砼构件现场回弹且记录回弹值,每测区剔除3各最大值和3各最小值,算出每构件测区平均值,量出每构件测区的碳化深度测定值。
2、依据回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23-2011之规定,进行角度及浇筑面修正,若检测砼构件为水平侧面就不要进行角度及浇筑面修正了
3、查附录B(泵送砼测区强度换算表)就可以了
4、对于砼生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的同批砼构件可以按批量构件评定,反之按单个构件评定即可!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S222qF844.html
其他回答
第1个回答 2012-07-25
回弹值进行去除3个最高值,3个最低值,剩下的平均,然后加上不同回弹面的修正值和回弹角度的修正值,得到的回弹值查表(泵送混凝土的表)根据测量的碳化深度进行修正,得到单个测区的回弹强度,10个测区的回弹强度计算标准偏差和平均值,将平均值减1.645倍标准偏差就是该构件实体值。
第2个回答 2012-07-25
JGJ-T23-2011。。。一切尽在其中
相似回答
大家正在搜
相关问题
C40混凝土的回弹值达到多少标号即能达到C40的强度
泵送混凝土楼板现行规范需要做回弹检测吗?
你好。请问C55的泵送混凝土 60天回弹仪打出来的值应该是多...
混凝土测区强度换算表分泵送和非泵送吗。回弹仪说明中有表A和B...
检测龄期≥28天实体混凝土时,泵送混凝土和非泵混凝土,用回弹...
板混凝土回弹在板上还是板下
回弹法计算混凝土强度怎么算
回弹法检测混凝土 检测频率是多大面积测一次