潜水泵是380V的这两天电网电压下降了是340V我是用380V接触器控制的不知为什这两天自己就停了上线还热

如题所述

电源电压过低,接触器不能吸合,上线还热,是由于电压低电流变大,或是上线接触不良
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-24
电压低了,出现这种情况正常。
您把接触器的控制电压买220V的会稍微好点,但是接线的时候麻烦追问

那线热怎摸解决呢我这泵是我们村的吃水井启动没有减压装置直接启动的电流启动会大启动时电压下降到300有好方法决绝吗泵是17KW的热继电器我调到40A还跳呢

追答

您好!接潜水泵的动力电源线要国标10平方的。17KW的电机正常运转电流是在34A,启动电流是正常电流的三倍,那就是102A。按照这个情况您的电机最好接成星三角启动的吧,不然您现在这个情况继续运行肯定不行的,图纸我帮您画都可以。
希望我的回答可以帮到您!

追问

你好潜水泵输出就是三心电缆没法接星角启动只有忧自耗变压器降压才行啊

追答

原来这样啊,那就只有在外部加一个降压变压器了,