店铺用电,主进线 发热,空气开关也发热并且经常会跳闸请问是什么原因?

主进线 是火线发热 我想会不会是主进线太细了 《我们现在用的是4平方的线》

————*!店铺用电,主进线 发热,空气开关也发热并且经常会跳闸请问是什么原因?
答:这是因为你使用的功率过大,电流超标原因造成的、
4平方的载流量约32A、你按你实际使用的电流来估算。电流等于功率除以电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-31
按你说的 可能是 火线进线端没压紧 空调开关应该是额定电流小了换个大点的就好了(我没猜错的话你现在用的应该在15--20A之间)
第2个回答  2012-07-31
进线更换,还要看看开关流量是否符合.接线工艺.接不好也会发热.
第3个回答  2012-07-30
你的总用电功率你算过是多少吗?按经验算 4个平方可以带25A电流的设备,如果都是220V的话,约5-6个KW(千瓦)。。你算算是不是超了?以上计算公式是根据国标铜线来算的。。。追问

有一个3200W的空调 加12盏射灯 24盏筒灯 65盏 18-24w的灯 外加电脑 功放机等

追答

你的电线是铜的还铝的?估计是非标线了,并且在你开空调的时候才发热,建议你加粗电线。。。或者换成双根

第4个回答  2021-03-03