电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端三相最大短路电流整定计算的 A.正确 B. 错误

如题所述

是正确的。

电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。

接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性;

一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。

扩展资料

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-04

是对的。

电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。

为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

扩展资料:

电流速断保护特点:

1、接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。

2、速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。

3、定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-13
是对的。为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。本回答被提问者采纳