两线制水位变送器需要用信号发生器向变送器两端输入什么信号,DCS界面上才能有输出液位显示

如题所述

两线制变送器指DCS送出来的两根线同时是24V电源输出也是变送器的4-20MA信号输入,你要通过变送器送信号到DCS,应该实现不了,可以改变测量的水位高度来改变变送器接受信号再传到DCS。或者你要改变DCS上的显示数据,可以直接用信号发生器输出4-20MA到DCS端子上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-01
两线制变送器指DCS送出来的两根线同时是24V电源输出也是变送器的4-20MA信号输入,你要通过变送器送信号到DCS,应该实现不了,可以改变测量的水位高度来改变变送器接受信号再传到DCS。或者你要改变DCS上的显示数据,可以直接用信号发生器输出4-20MA到DCS端子上。
第2个回答  2012-07-31
配电方式供电,输出成果-20MA电流信号
第3个回答  2012-07-30
DCS因该可以接受电流信号啊,
第4个回答  2012-07-30
DCS有两线制的AI点,直接接进去就好啦追问

那要往里输什么信号呢

追答

你的液位变送器接进DCS,DCS就可以直接读取信号了