康明斯柴油发电机WARNING

水是满的,机油也正常,请问是是什么问题,会不会导致自动转换不能正常???急在线等!

操作电工接手康明斯发电机组后,首先要核实哪三条要点?
答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。
2)核实机组带有哪几种自保护功能。
3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。

12、 有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?
答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍, 才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)

13、 康明斯发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?
答:P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。

14、 国家规定一般发电机组的引擎功率应比发电机功率大多少? 答:10℅。

15、 有的康明斯发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算?
答:1马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力。

16、 三相发电机的电流如何计算?
答:I = P / (√3 Ucos φ )
即电流 = 功率(瓦) / (√3 *400(伏) * 0.8) .
简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8

17、 视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?
答:1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。
2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。

18、 为什么不允许康明斯发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行。
答:机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。

19、 康明斯发电机的运行时的实际输出功率以功率表为准还是以电流表为准?
答:以电流表为准,功率表仅做参考。

20、 一台康明斯发电机组的频率、电压均不稳定其问题在于发动机还是发电机?
答:在于发动机。

21、 一台康明斯发电机组的频率稳定,电压不稳定其问题在于发动机还是发电机?
答:在于发电机。

22、 康明斯发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?
答:康明斯发电机康明斯发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。
处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。 更多发电机技术资料情参考http://www.singfo.cn希望对您有帮助!请采纳!谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-22
此款为康明斯电力产品,你可咨询当地售后部门。可以在百度上查询你的当地服务公司,或者在康明斯随机的说明书中找故障代码来查看。