变电站管理制度

如题所述

变电站管理制度
1 值班管理 1.1 值班人员应按上级供电部门批准的值班方式和时 间进行值班。值班人员每班2 名,一名为主值班员,一名为 值班员。具体值班时间由电管部规定安排。 1.2 值班时间内要坚守工作岗位,不许擅自离开,因故 离开必须经站长同意。 1.3 值班时间内必须衣着整齐,集中精力,保持头脑清 醒,不许干私活,不准干防碍值班的事,不准在值班室和变 电运行区域会私客,不准下象棋打扑克。 1.4 值班时不准在控制室、高压室存放各种食物和就餐, 当班时间内严禁饮酒。 1.5 当日值班人员不得无故离开值班室,因故必须离开 时应至少有一人在值班室坚守岗位。如主值班员短时间离开 值班室时,所到地点必须以听到电话铃和报警为限,离开时 间一般不得超过30 分钟。 1.6 值班人员因故离岗一个月以上,须重新跟班学习经 考试合格后才能值班。 1.7 值班人员在当日值班时间除完成好业务工作外,还 必须负责好站内安全工作。 2 卫生环境 2.1 变电站是技术、生产场所,必须达到四无标准,即: 注油设备无漏油,场地无杂草,铁体无锈蚀,全站无三类设 备,确保安全供电。 2.2 严禁在开关区内种植高杆植物,在变电标准允许的 条件下,可以种花、种草、种矮化植物,美化环境。 2.3 设备场地卫生环境要专职化,落实到各值班员,责 任到人。 2.4 控制室、值班室、高压室以及变电站门前必须每班 清扫一次,如遇停电时应组织设备清扫,二次线每月必须清 扫一次。 3 缺陷管理 3.1 变电运行人员,应全面了解设备健康状况,及时掌 握设备缺陷的发生和发展规律,加强缺陷管理,保证安全运 行。 3.2 设备缺陷应有专人管理,及时统计,按时上报。 3.3 设备缺陷的分类。根据缺陷的严重情况不同,可分 为事故性缺陷、重大缺陷和一般事故缺陷。 3.3.1 事故性缺陷是指在运行中随时可能发生人身和 设备事故的缺陷,这一类设备必须立即停止运行,抓紧时间 抢修,尽快恢复运行。 3.3.2 重大缺陷是指设备运行中的异常现象,对人身和 设备威胁很大。但在短时间内能继续运行,不致发生事故, 尽快安排检修。 3.3.3 一般性缺陷指不属于上述两种的缺陷。 3.4 缺陷处理 3.4.1 运行中发现的缺陷,凡力所能及的,主值班员应 组织当班人员及时处理,并将结果记入运行和缺陷记录簿上。 3.4.2 对事故性缺陷值班人员应立即汇报。 3.4.3 对重大缺陷应以书面形式三日内上报。 3.4.4 对一般性缺陷应以书面形式上报,至多不能超过 五天。 3.5 设备缺陷在未消除前,运行人员均应加强监视。 3.6 设备缺陷消除后,当值人员应按验收标准进行验收, 并作好验收评级工作。 4 巡回检查 4.1 巡回检查是掌握设备运行情况及时发现设备缺陷, 保证安全运行的重要措施,值班人员必须认真执行巡视,对 发现的异常运行情况,设备缺陷应作好记录并督促处理。 4.2 巡视设备必须遵照《电力安全工作规程》的规定进 行。 4.3 巡视时应遵照本站制度制定的巡视路线、时间、要 求方法,进行认真巡视。 4.4 时间规定 4.4.1 交接班时由接班人员进行巡视。 4.4.2 值班人员每班检查四次,站长每天一次。 4.4.3 每月25 日闭灯检查一次。 4.4.4 应增加巡视次数的情况。 4.4.4.1 设备过负荷时,每半小时一次。 4.4.4.2 法定节日和重大活动用电时。 4.4.4.3 设备发现有缺陷时。 4.4.4.4 大风、高温、雷雨、化冰、事故掉闸后,有可 疑现象时。 4.4.4.5 设备检修、改造或长期停运、重新投入运行及 新设备投入时。 4.5 要求及方法 4.5.1 闻:有无线圈绝缘焦臭味,有无油漆烤焦味,有 无绝缘油过热的蒸发味。 4.5.2 听:有无放电杂音,震动和其他不正常声音。 4.5.3 测:测量设备的温度、温升、测量电压、电流及 二次侧的绝缘。 4.5.4 看:看各种指示仪表信号是否正常、导线连接有 无发热变色、判断接地装臵是否完好,注油设备的油面位臵、 接触处的严密程度及夜间设备的电晕情况。 4.5.5 细:细致巡视逆风听、背阳站、附近设备转着看、 上、下、左、右细看一遍。 4.5.6 全:全面巡视,按巡视路径图全面检查,做到检 查设备一个不漏,检查主要设备不漏各个部件,不走马观花, 不走形式。 4.5.7 判:正常判断。判断接触处如发热、镀锌件发黄、 铜件发蓝、漆件发黑;判断温度,试温片60℃以上熔化,白 蜡在 60℃熔化,红蜡在 45℃熔化。用手感推测,手感无温 一般在 30℃以下,手感有些烫一般在 50℃--60℃,烫手可 在70℃以上;夜间判断放电,蓝是电晕、红是漏电、白色火 花有危险;判断电音,嘶、轻嗤、重嗤。 4.5.8 清。记录清,报表清。 5 交接班 5.1 值班人员上下班均以双方签字为准,交接时必须严 肃认真,交者“完全彻底”接者“心中有数”。 5.2 接班人员应提前 15 分钟到达现场,详细听取交班 人员介绍后。 5.3 交接班检查项目 5.3.1 各种仪表、信号是否正确。 5.3.2 核对现场设备的实际运行方式与模拟图板是否 一致。 5.3.3 清点常用工具、仪表、钥匙和安全用具是否完好 齐全。 5.3.4 查阅并核对有关记录、资料、图纸。 5.3.5 检查通讯设备是否畅通。 5.4 交接班异常情况处理 5.4.1 交接班时间已过,接班人员未到,交班人员应坚 守岗位,并报告站长,直至接班人员或代理人员到达后,办 完交接班手续才能下班。 5.4.2 在交接时发生异常应停止交接,由交班人员处理, 接班人员给予必要的协助。 5.4.3 如在交接班时间内,交班人员正进行倒闸操作, 应暂停交接,待交班人员完成倒闸任务后再进行交接班手续。 6 工作票 6.1 工作人员接受工作票时,首先审查工作票填写的是 否正确,所列的安全措施是否符合现场条件和规程要求。 6.2 根据工作票要求,全面完成各项技术措施后应会同 工作负责人,在现场再次检查所做的安全措施完成情况,证 明检修设备确无电压和停电带电 的部位及其他注意事项。 6.3 开始工作后值班人员可随时检查工作人员执行规 程情况,如发现有不安全现象有权停止其工作。 6.4 工作如遇间断、转移、终结时应履行相应的手续。 6.5 已结束的工作票保留三个月。 7 倒闸操作 7.1 倒闸操作必须根据值班员或值班负责人的命令,受 令人员复诵无误后执行,倒闸操作的一切操作必须严格执行 《电力安全工作规程》的操作规定。 7.2 操作票应由操作人填写,由监护人核对无误后,经 双方签字得到上级命令后执行。 7.3 操作时应正确填写,做到不漏项、不倒项、不错项、 不涂改。 7.4 操作时应进行模拟预演,操作必须逐项进行,严禁 越项操作,应严格执行八顺序:唱票一项、复诵一项、核对 一项、命令一项、操作一项、检查一项、打勾一项、记时一 项。 7.5 全部操作完毕后,向上级汇报,加盖已执行章,上 述倒闸操作票应存放三个月。 8 岗位培训 8.1 上岗培训 8.1.1 新工人值班前应进行各种规章制度及生产知识 的培训,跟班见习期间应签定师徒合同,经考试合格并由领 导批准后方可上岗工作。 8.1.2 新值班员或离职一个月以上值班员重新上岗,应 先熟悉设备,由站长考试,合格后方可上岗值班。 8.1.3 值班人员升任主值班员,必须经过考试合格后, 经站长提名,电管部门批准。 8.1.4 新设备投入要组织全站人员进行学习,必要时也 可外出学习参观。 8.2 变电站工作人员业余学习和现场培训 8.2.1 每月由站长组织进行最少一次反事故演习,技术 问答、现场考问、事故预想等各种有效现场培训。 8.2.2 变电站因工作性质需求,应由公司培训中心统一 考虑利用各种形式定期文化知识学习和专业知识培训,以不 断提高变电人员的操作水平。 8.2.3 结合安全活动,每周进行一次规程及事故通报学 习,制定反事故措施。 9 变电设备运行分析 9.1 站长应每月组织一次全体人员研究分析会议,分析 规章制度及两票执行中存在的问题。 9.2 变电站应根据设备状况每年进行一次设备定级分 析。 9.3 设备发生异常运行情况和事故处理后,应由安全负 责人组织及时讨论事故对策,发生的原因等,并详细记录汇 报。 9.4 对于投入运行的新产品、设备,应不定期的组织研 究讨论总结经验,并作好存档记录。 9.5 对运行中的设备,必须收集资料,整理存档,不断 提出改进意见,并总结上报有关主管部门和领导。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考