箱式变压器(俗称组合式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备,它相当于一个小型的变电站,而且具有便捷、方便运输等好处。
一、维护保养流程

1、投入备用变压器,断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

3、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

4、箱式变频器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

5、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

6、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

7、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

8、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。

9、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

10、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

11、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。

13、详细做好保养试运行记录。

二、安全注意事项

1、摇测绝缘电阻必须两人进行。

2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。

3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。

4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。

5、严禁误合闸。