请问大侠,算梁锚固长度时,是按柱墙C55混凝土算,还是按梁板混凝土C30算锚固长度。急。。。。
怎么搞得嘛,,众说纷纭了,,现在真不知道锚固长度呢,无法确定。。55
请问大侠们一个梁钢筋锚固长度问题。抗震等级三级,柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30。请问大侠,算梁锚固长度时,是按柱墙C55混凝土算,还是按梁板混凝土C30算锚固长度。
答:柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30。按您的追问:“框架梁锚固在柱内,应该按柱算。”问的是“算梁锚固长度”。
我们来理一下:柱墙混凝土C55强度比梁板混凝土C30强度等级高。
1 C30强度等级梁板混凝土肯定不允许进入C55强度柱墙混凝土。
2 撇开钢筋种类、抗震等级、就光按混凝土强度等级来讲,混凝土强度等级愈低,钢筋锚固长度需要愈长。(先说明一下,本题缺失条件较多,如框架有楼层、屋面梁之分,不看追问,根本也不知是框架梁)。
3 我要问梁钢筋(梁板混凝土肯定低)是从梁中伸来的吗?肯定从有从梁中伸的!难寻“按柱的标号(再不能称[标号])走也可以,锚固长度”。难导梁中伸来的钢筋锚固长度可按小的计,荒唐!安全吗?我反对这个“推荐答案”,应该删除!我截张图传上,大家讨论一下按“按柱的标号走”还是按“框架梁锚固”。
问题补充:
怎么搞得嘛,,众说纷纭了,,现在真不知道锚固长度呢,无法确定。。55答:众说纷纭,讨论能长进,是好事!希望各述理由,达到统一,有助工作,这是目的。根据题中已知道条件,允许我作部分假设: 【例】已知:抗震等级三级,柱墙混凝土C55,梁板混凝土C30,允许我假设:钢筋种类HRB335,直径22。以B节点,计算≥1.5LaE伸入梁内的平直长度的二种计算方法?解:① 根据己知条件(注:当受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生),按柱墙混凝土C55计, 查表:因受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生(LaE=LabE),所以LabE=22d。1.5×22d=1.5×22×22=726mm。726mm-15d=726mm-15×22=396mm。答:伸入梁内的平直长度为396mm。解:② 根据己知条件(注:当受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生),按梁板混凝土C30计, 查表:因受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生(LaE=LabE),所以LabE=31d。1.5×31d=1.5×31×22=1023mm。1023mm-15d=1023mm-15×22=693mm。答:伸入梁内的平直长度为693mm。 哪么请各位讨论一下,在保证≥15d的情况下。二解哪解安全?故我反对这个“推荐答案”。追问安全是当然后者安全,因为锚固长度长些,但是有些人告诉我,梁锚固部位在柱内,柱是梁的支座,那么就应该按照锚固区域混凝土强度取值。 也就是说按柱混凝土c55强度算。
有点点矛盾也,,嘿嘿,下午去问问监理去。
追问安全是当然后者安全,因为锚固长度长些,但是有些人告诉我,梁锚固部位在柱内,柱是梁的支座,那么就应该按照锚固区域混凝土强度取值。 也就是说按柱混凝土c55强度算。
有点点矛盾也,,嘿嘿,下午去问问监理去。 答:这道题您的先决条件就问:“请问大侠们一个梁钢筋锚固长度问题”。哪当然以梁为主了!节点部位的不同,处理计算也应不同,我只举此理,您的工程可能不是这个部位。我的宗旨:混凝土强度等级不同,钢筋锚固长度按低的混凝土强度等级计。是安全第一。 我的理解可能是错的!但我想看到不同的见解,说明其道理,我服。
我也想是,,框架梁锚固在柱内,应该按柱算。带啊你觉得可行。
本回答被网友采纳但是,柱是框架梁的支座呀。