消防预埋线管是否必须用镀锌管吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-21
根据图纸设计要求。
11.2.3
线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且
保护层厚度
不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S28MF22Pv.html
其他回答
第1个回答 2017-10-13
不一定的,这个规范要求的是需要是zuranpvc管保护层不小于30mm或者是钢管的。
第2个回答 2012-07-22
一般都是水煤气管,即黑管普通焊接钢管! 做防腐处理即可!
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-21
也有为了省钱用普通铁皮管的
第4个回答 2012-07-21
看你们图纸要求把,一般都用镀锌管
1
2
下一页
相似回答
消防电线管是用
什么
管?
答:
通常
消防采用
的
电线管是
:jdg
镀锌穿线管
和kbg镀锌穿线管。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可...
大家正在搜
消防预埋必须用铁管吗
消防预埋管为什么用金属管
消防管能预埋吗
消防预埋为什么要用SC管
消防应急管线预埋
预埋的消防管使用寿命
消防预埋管管材规范
消防线管预埋资料
消防预埋穿线管
相关问题
消防预埋线管用热镀锌钢管时怎么连接
预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢...
DN32镀锌管与Φ32镀锌管有差别吗
冷镀锌管是否可以用于消防管。
人防规范预埋线管要求用镀锌线管吗?
什么叫消防电线穿管敷设?什么叫镀锌钢管暗敷?
埋地线管能用镀锌钢管吗
剪力墙内的预埋线管用镀锌钢管还是PVC管?