500*1500的梁跨长8.4米,模板符合专家论证条件吗

如题所述

  500*1500的梁跨长8.4米,模板不符合专家论证条件。混凝土模板支撑工程搭设跨度18米及以上才属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要召开专家论证。
  《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162--2008
另附建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件,关于应进行专家论证的分部分项工程范围:
  要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
  需要进行专家论证的方案有:以下安全专项方案需要进行专家论证:
  1。深基坑工程,开挖深度超过5米含5米或地下室三层以上含三层,或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程;
  2。地下暗挖工程;
  3.高大模板工程,高度超过8米或跨度超过18米,施工总荷载大于10KN/平方米,或集中线荷载大于15KN/平方米的模板支撑系统;
  4.30米及以上高空作业的工程
  5.大江大河中深水作业的工程 ‍
  6.城市拆迁或爆破和其他土石大爆破工程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
不符合,混凝土模板支撑工程搭设跨度18米及以上才属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要召开专家论证。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-18
线荷载超限,需经专家论证。
第3个回答  2012-12-12
0.5*1.5*25.6(混凝土24,钢筋1.1,梁模板0.5)=19.2,线荷载20不到,要不要论证?
同问,荷载是设计荷载超过么,是不是要乘以分项系数后的荷载?
如果乘以浙江地标要求,1.35*19.2+1.4*3=30.12,超过20了,求解
第4个回答  2018-06-27
不知道这些人在装什么,明明线荷载达到27.6了,还跟人说不符合,给人算算线荷载之后再回答吧