强电井弱电井的尺寸有何要求

如题所述

强电井尺寸是2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)。弱电井竖井面积大小除满足布线间隔及弱电设备、端子箱布置的必须尺寸外,并要留有不小于0.8m的操作、维护距离。

不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在坚井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。

强电井一般就是走大楼内的市电220及高压电等交流电,弱电井所走的线;主要有网络线,电话线,监控线,射频电缆,TV等,一般弱电井走的均为信号线,但实际区分强弱电主要是从工作电压及工作电流上(上述两点决定了该传输线附生电磁场的强度)考虑。

扩展资料

如果弱电竖井为所有智能化子系统共用,则弱电竖井面积大于上表所列面积,一般要达到4m2.当然,对于住宅建筑来说,房屋开发商为了提高住宅用户的使用面积,而限制公共面积。则竖井也可以小一些,但那只能在竖井内走线,有关部门设备只能放置于公共部位的墙壁上,实际上这是不可取的。

各楼层弱电竖井内要在楼板开出宽300mm的洞,以使布置桥架和管线。当设备、桥架、管线安装完毕后,该洞以防火材料封堵。

参考资料来源:百度百科—弱电井

参考资料来源:百度百科—强电井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-25
小区?办公楼?
看楼层有多少线跟设备吧。如果是小区,一般小一点的都可以,只需要放点箱子就好了。比如可视对讲啊、电信或者广电的设备箱。
如果是办公楼,跟你楼层所汇集的线缆跟做的设备有关,建议办公楼的弱电井,有条件的话尺寸不小于1.5米x2米。
强电也差不多,有条件自然是越大越好。
而且是看实际需求,这就是要设计院规划、设计的作用了。。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-16
我感觉看客户的要求!人不是活的,规矩是死!