强电井和弱电井之间的最小净距是多少

请问强电井和弱电井之间的最小净距是多少?该距离是哪个规范,哪一条规定的。谢谢!!!

强电井和弱电井之间的最小净距是100mm。
配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-28
这个主要看你内部强电线缆的规格吧,一般民用的建筑都直接把弱电和强电做在一起了,也没有特别明显的干扰,如果强电的功率特别大,而且你弱电对信号传输稳定性要求特别强,这个恐怕你得请教专家了,如果是一般的民用建筑,大家彼此共行,布完线后直接封盖,不小于80公分的距离应该可以的了。
第2个回答  2010-04-26
只有规范规定强弱电线管距离不得低于10公分!强电井和弱电井之间没有强制规范.
第3个回答  2010-04-28
20公分
第4个回答  推荐于2017-09-03
综合布线电缆与附近可能产生高平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。有条件的话,综合布线的干道应该跟强电和其它弱电干道分开,走独立弱电井,没有条件的话,必须严格遵守国标中规定的间距要求,以防干扰造成的系统不稳定甚至通信中断。关于综合布线电缆与电力电缆的间距,墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它各类管线(如避雷线、给水管、热力管、煤气管等)的间距,参看国标。
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000》第41至42页,详见百度文库 http://wenku.baidu.com/view/c414a5c30c22590102029d11.html
您可以下载查阅。
(此外,参考资料《综合布线的设计及验收基本常识》可以从网上轻松找到,免费下载。)

参考资料:《综合布线的设计及验收基本常识》

本回答被提问者采纳