我用的工业用电为什么总烧闸啊还是总烧一根线?我用的是100安的闸25平的线带6个四点零电机怎么回事啊?

如题所述

您好:您说的问题比较笼统,要弄清这个问题请您补充:1)用的导线截面积(多粗),是铜线还是铝线。2)用的是380V还是220V。3)6台电机平均接在ABC三相吗,还是只接在其中一相上。4)电机带的什么负载。5)环境温度。6)使用的什么“闸”。7)那一根电线总烧,是零线吗?
8)电线穿管了了吗?
还有测量过3相电流吗?平衡不平衡?电机带不带变频设备。
建议您最好找一个当地有经验的电气工程人员去给您看看。如果想知道答案,您把上面问题补充后给您一个参考和建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-16
这个配置是没问题的,一般烧闸大多数你的螺丝没拧紧。这是一般容易忽视的问题。
第2个回答  2012-07-16
可能三项负载不平衡,负载不平衡时,就会造成电流不平衡。进而使得电压不平衡。其后果是在电机中产生负序转矩,使电机输出减少,效率下降。
交流电接电阻丝加热用的,负载不平衡意味着电阻丝的阻值有区别,这时三相电流是不一样的。如果差别不大,还是可以运行的
不平衡的因素还很多,如变压器的三相输出不平衡,用户在使用负荷中本身负荷配置就不平衡,单相设备过多分配不合理
可以加一个三相三线不平衡负载动态无功补偿装置进行自动补偿
希望对你有帮助。。。。。
第3个回答  2012-07-16
除了4.0KW的电机没带别的东西么?
第4个回答  2012-07-16
电工常用计算:25平方电线,可以带100安电流。(考虑到温升和穿管及长度的问题,还要打个折,保守建议8折)即80安,六个4千瓦电机,电流为24千瓦除380等63安(若是单相电机24千瓦除220等109安。)是电机有启动电流为5到7倍若同时启动可达300多到400多(但实际运行不可能同时启动)。若你的电机有同时及频繁启动,你这样的预算是不够的,烧闸和烧线就不出奇了。建议你综合实际情况,考虑启动电流问题,加大开关和线路,问题即可解决。
第5个回答  2012-07-16
6个四点零电机的工作电流50A左右,25平方的导线,不管是铝的还是铜的载流量足够,100安的闸刀载流量也足够,总烧一根线,可能是闸刀桩头处导线未压紧,或者是导线接头未压紧或氧化,尤其是铜铝导线搭接更容易产生氧化反应,更容易造成一根线接触不良,导线发热烧闸,