急!!!!!18层高层住宅建筑裙房三层是商业,共有两栋,裙房之间的建筑间距

急18层高层住宅建筑裙房三层是商业,共有两栋,裙房之间的建筑间距是按非居住建筑计算的么??具体依据在哪,请告知规范名称

这个依据地方规划管理技术条例。比如成都:如果是大商业(超过300平米)那么你这个算是商住楼,底层裙房按多层非居住建筑的退距要求退距,如果是山墙(宽度小于18米,只能开楼梯间或卫生间窗)与山墙相对,则间距最小6米。如果是主朝向相对则是12米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
一、二级耐火等级裙房相对裙房是6米,裙房对高层主体是9米,依据是《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,P12,表4.2.1
第2个回答  2012-08-03
一般应分开计算。下部的裙房一般应按公共建筑节能标准来计算,上部的住宅每栋分别按居住建筑节能标准计算。也有例外:如下部的裙房符合江苏省《公共建筑节能标准本回答被网友采纳