现有一民用建筑,距离液化石油汽储罐17米,是否符合当前消防安全规定,希望给予规范说法,谢谢!!

如题所述

得看液化石油罐的体积,还有民用建筑的耐火等级,要是想弄准去看 建筑设计防火规范
4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。 表4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类
液体桶装堆场与建筑物的防火间距(m)项 目 建筑物的耐火等级 室外变、配电站一、二级 三级 四级 甲、乙类液体一个罐区或堆场的总储量 V(m3) 1≤V<5050≤V<200200≤V<10001000≤V<5000 121520301520253520253040253040505≤V<250250≤V<10001000≤V<50005000≤V<2500012152024丙类液体152025282025303225304040注:1 当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3 甲、乙类液体相当于5m3 丙类液体折算;
2 防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起,但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10m;
3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区,半露天堆场和乙,丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体储罐区,半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距,应按本表四级耐火等级建筑的规定增加25%;
4 浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与建筑物的防火间距,可按本表的规定减少25%;
5 当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区之间的防火间距不应小于本表相应储量的储罐区与四级耐火等级建筑之间防火间距的较大值;
6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容积小于等于50m3,总容积小于等于200m3 时,与建筑物之间的防火间距可按本表规定减少50%;
7 室外变、配电站指电力系统电压为35~500kV 且每台变压器容量在10MV·A 以上的室外变、配电站以及工业企业的变压器总油量大于5t 的室外降压变电站。追问

储气罐的体积大约是20立方米左右,还有就是建筑物的防火等级是三级,能详细的说明下吗?

追答

三级耐火等级据液化石油罐应该大于22米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-04
问题是不符合消防安全规定