爱德利变频器有些什么常见的问题啊?

如题所述

深圳爱德利变频器一些小问题及解决方案:
1、加速运行中过电流解决方案
1)延长加速时间;
2)调整V/F曲线;
3)重新输入电机参数并进行参数自测定;
4)设定检速再起动功能;
5)降低转矩提升电流;
6)检查电网电压,降低功率使用

2、减速运动中过电流解决方案
增加减速时间;

3、加速运行中过电压解决方案
1、检查电源电压;
.2、降低加速力矩水平设置;
3、用变频器的控制端子控制变频器的起、停

4、减速运行中过电压解决方案
 .1、延长减速时间;
 .2、检查电源电压;
3、安装制动单元,制动电阻或重新选择制动电阻、制动动作比率;

5、正常运行中过电压解决方案
  1、检查电源电压;
 .2、安装制动单元、制动电阻或重新选择制动电阻;

6、运行过程中欠压解决方案
 .1、检查电源电压;
2、分开供电;

7、变频器驱动保护动作解决方案
  1、检查接线;
  2、减轻负载;
  3、检查外接制动电阻是否短路;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
过压,过流,过载,欠压,欠流,接地等都是变频器常见故障!河南台达代理商,需要随时联系!