电压为380V,电流为300A,求变压器需要多大容量,给个计算公式

如题所述

变压器容量315KVA。
计算步骤/方法
1,计算负载的每相最大功率三相总功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V
即单相功率:220×300=66千瓦
三相功率:3×66=198KW
2、考虑变压器功率因素
三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
198KW ÷0.8 = 247KVA(变压器总功率)
3、变压器总功率 / 0.85。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
247÷0.85 = 291KW(需要购买的变压器功率)
按照变压器标准规格,选择315KVA的变压器就可以了。追问

有公式吗

追答

工程设计没有精确的公式,但有规范的设计方案,选择变压器容量一般靠高不靠低,我这里只是一个参考。标称变压器315以上还有400、500千伏安的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考