10kV高压电机的电缆为几芯?

一设计院在给10kv冷水机组配电,620kw的,用了yjv-3x183的电缆,是不是有点大了?今在样本上配电要求是三相+接地线,那么,是不是要选四芯电缆啊?但我在不同设计院的图纸上都看的是三芯电缆,请问前辈这个到底怎么解释啊?谢谢大家不吝赐教!

机组功率620kW,容量大约620x1.2= 744kVA,要求额定电流大约是 744kW/10kV/v3 = 43A,考虑到短路冲击,选50的电缆就够了,选用183的电缆确实有点大。因为我们国家的10kV供电系统,一般是中性点不接地的,所以,没有零线。接地线是另外接的,比如在屏柜上设接地点等。在国内,只有低压的供电系统(比如380V等)才会有三相四线或者三相五线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-19
高压电机接地是在本地接地的,直接在本地用镀锌扁铁(钢)接入接地网,所有供电电缆还是三芯
3相10KV是不接地系统,对地电流基本很小或为零,通过零序互感器检测,一但有接地电流发出报警或跳闸,