使用仪用互感器因注意哪些事项

如题所述

  使用电压互感器二次侧决不能短路。
使用电流互感器二次侧决不能开路。
因为电压互感器二次侧短路,很快将烧毁互感器。
电流互感器二次侧开路,如果用电负荷大(既一次侧电流大)二次侧就可能感应高电压对人造成伤害。
  仪器仪表世界网提示:在互感器的使用过程中,为了互感器能够稳定高效的发挥自己的功能,大家在使用互感器的时候应该注意一些使用注意事项,下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下互感器的使用注意事项。
  在互感器的使用过程中,为了互感器能够稳定高效的发挥自己的功能,大家在使用互感器的时候应该注意一些使用注意事项,下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下互感器的使用注意事项。
  电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。
  电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量精度。
  互感器是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此包括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。
  当互感器二次实际输出负载低于互感器额定二次输出负载时,互感器的精度将降低。
  根椐不同的使用场合选用适宜的互感器产品。户外用互感器和户内用互感器莫混用。
  上面有说到,使用的时候一定不能将互感器烧坏,先来给大家说说会烧坏互感器的原因:
  (1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝 熔断或烧坏互感器。
  (2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互 感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。
  (3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利 时引起铁磁谐振。
  (4)流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(相对于接地电流超标的系统而言),长时间运行时,该零序互感器产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;
  (5)系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;电压互感器自身的散热条件较差。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-05
电流互感器将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装备,同时还把仪表和保护装备与高压电路隔开。电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不是很大。电流互感器在用于的时候,二次回路必需接地,以防止一次绝缘击穿的危险。
第2个回答  2012-07-28
使用电压互感器二次侧决不能短路。
使用电流互感器二次侧决不能开路。
因为电压互感器二次侧短路,很快将烧毁互感器。
电流互感器二次侧开路,如果用电负荷大(既一次侧电流大)二次侧就可能感应高电压对人造成伤害。本回答被提问者采纳