10KV配电变压器如何确定接线方式

如题所述

10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相接地故障时,故障相通过较大故障电流,其值最大可超过三相短路时的故障电流,此时非故障相的对地稳态电压不超过80%线电压

扩展资料:

配电变压器的安装方式

正常环境下面配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。工厂、车间、市郊生活区的配电变压器,根据具体情况可安装在室内。

配电变压器柱上安装或露天落地安装的组成及特点

柱上安装:

(1)、单柱

变压器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在同一根电杆上。结构简单,安装方便,用料少,

占地少,适用于安装50KVA以下的配电变压器.

(2)、双柱

高压线终端电杆和另一根副杆(长约7.5M)组成。比单柱式坚固,可安装63-315KVA的配电变压器

露天落地安装变压器直接放在高度不低于2.5M砖石垒成的台(墩)上。拆装变压器方便,变压器容量不受限制。

配电变压器安装的安全技术要求

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求:

⑴、变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。

⑵、裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

⑶、变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。

⑷、变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

⑸、应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。

2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求

⑴、落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。

⑵、变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m

⑶、室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。

⑷、变压器外壳应妥善地。

⑸、变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。

⑹、在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。

3、室内安装的配电变压器的安全技术要求

⑴、室内应有良好的自然通风。

⑵、变压器室的耐火等级应为一级。

⑶、变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗

参考资料来源:百度百科-配电变压器

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-04

在中性点有效接地系统,在发生单相接地故障时,故障相通过较大故障电流,其值最大可超过三相短路时的故障电流,此时非故障相的对地稳态电压不超过80%线电压。

扩展资料:

配电变压器使用要求规定:

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求,变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

2、变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m。

3、落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成。

参考资料来源:百度百科-配电变压器

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-09
接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。
一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。
Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明了。
Δ/Δ结线组是输入输出也是同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,同样是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示一样是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明吧。
Δ/Y和Y/Δ结线组是输入输出不同相位,按时钟表示分别是1点和3,5,7,9,11点,同样是输入与输出之间的相位关系,也需要用向量图来描述。
为什么选择的问题,要看它们各种结线的优缺点。
Δ结线可以看出,每相绕组与另二相绕组头尾相接,其优点是三次谐波会在Δ形绕组中自相抵消,缺点是没有中性点,无法利用(何种)接地方法控制对地电位。
Y结线的优缺点正好与Δ结线相反,感应过来的三次谐波无法抵消,将会影响下一级或用电设备,但它有中性点,可以利用中性点选择一种接地方式,控制系统对地电压和保护措施。
中性点的接地叫工作接地,电力系统少不了工作接地,它有4点作用:
1、满足系统运行需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并消除单相接地过电压;中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
2、降低人体的接触电压。若中性点不接地,当系统有一相发生接地故障时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压将接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近0,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体受到的接触电压只接近相电压,因此降低了人体的接触电压。
3、保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护装置不能迅速动作切断电流,故障将长时间持续下去。
4、可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点接地系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持接近或等于相电压,故绝缘设计只按相电压考虑就可以了,能降低电力设备的投资。 我国电力系统一般分以下几个电压等级:超高压500KV为跨省际区域的主网架,高压220KV为省内区域性输电网(现在发达地区正向500KV发展),高压110KV为县级网的主供系统(发达地区已200KV和110KV同时并存),中压35KV为县以下区级小网架,或一个城镇的主网架,中压10KV(有的大型企业内部用10KV或6KV)为街道和农村的主配电线路,以下全是用户变压器了。
第3个回答  2012-07-28
详细请看说明书,别接错了本回答被提问者采纳