老师您好!问一些基础性的问题.
《混凝土结构设计规范(GB50010-2010)》9.2.1 条第三款, 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。 当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间净间距不应小于25mm和d,d为钢筋最大直径 。
1. 净间距我知道指的是钢筋外皮和外皮之间的最短距离,请问这里的30mm和5d是不是要满足取最小值? min(30mm,1.5d)?
2. 中距的意思是不是就是间距? 指的就是钢筋中心线之间的距离?(等同于板的钢筋按间距布置的意思), 这里多于2层时中距为何要增大一倍呢?
3. 规范中规定的水平中距和各层的垂直间距的要求是不是也是考虑与其他钢筋的下料位置有关, 见下图1,例如柱梁节点区柱和梁的钢筋排布要考虑彼此的穿插位置?
4. 引用老师曾经的回答图片,见下图2, 请问11G101-1第79页中抗震楼层框架梁纵向钢筋构造中:“伸至柱外侧纵筋内侧”,请问这根梁纵筋离最外侧柱纵筋内侧的距离是多少? 规范哪里有提及? 是按照间距还是净间距来说明的? 提问中表达的语言有不规范之处还望谅解,谢谢!!!
净距是钢筋外皮和外皮之间的距离。不是“30mm和5d”,是“30mm和1.5d”。这是不得小于30mm,也不得小于1.5d。两条都得满足的意思;
中距就是间距, 指的就是钢筋中心线之间的距离。混凝土拌合物是从上面自由下落的,排数多了,上面的钢筋会挡住拌合物下落,所以要求离开些,没有别的原因;
你理解是正确的;
这规范不必要再提及,都会理解这个距离是25或1d,是净距。
衷心感谢这位老师的回答!很遗憾没能选择您的答案~~~祝您新年快乐!此外我想问一下您这个软件是做什么的啊? 我孤陋寡闻没听说过,抱歉~~~对造价学习有帮助吗? 谢谢!!!
本回答被网友采纳