请问三菱fx2n-4AD 模块输入的4-20ma对应的数值量是多少?4DA模块输出0-10V对应的数值量是多少?
如题,4AD和4DA所对应的数值量是多少?
举报该问题
推荐答案 2012-09-11
4-20ma对应的数值量对应0--1000;4DA模块输出-10--+10v对应的数值量是-2000---2000;所以4DA模块输出0--+10v对应的数值量是0---2000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S4224FSq2.html
其他回答
第1个回答 2012-09-10
10v对应4000
相似回答
关于
三菱
模拟
量模块fx2n-4ad
,BFM缓冲存储器中的偏移增益具体是什么
答:
这个应该这样理解4到20毫安的电流信号
对应数字量0
到1000也就是说输入信号是4毫安时数字量应该是0同理20毫安时应该是1000这样才会正常如果不是比如
输入4
毫安时
对应的数值
不是0那就称为偏移,所谓偏移是针对零位而言,同理增益则是对应20毫安时的数值,如果偏移的多可以调整模块上的偏移,增益旋钮,自己明...