各位大虾!在多层公共建筑设计中上下层疏散楼梯可以错位吗?如果已错位是否能有解释的依据,望赐教

如题所述

根据高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)6.2.6 除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。因此,不能错位!
如果错位了,则根据:高规6.1.7室内任何一点到最近的疏散出口的直线距离不宜超过30m,你的错位超过30m了吗?但这条不一定能作错位的依据,还得到图审的通过!我只不过提供给你的参考!追问

呵呵 感谢你的指教 还有点我想再明确一下 我这个是多层的公建 我在建规中也没有找到说不能错位的规定!能否帮我确认一下!?

追答

你需符合建规5.3.13中4的规定及建筑高度小于24m的规定,则可执行建规,但你应取得当地消防图审的同意或默认!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-12
一般不建议楼梯错位,因不利疏散。但在避难层及首层(地下室与地面楼梯共用时),应断开或错位处理。
第2个回答  2012-09-12
可以,看看设计规范就知道了,因为里面没有规定不可以错位。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-01-11
多层公建不允许同层错位,只有高度大于100米的超高层建筑才可以在避难层设置疏散楼梯分隔、同层错位或者上下层断开