两个24v继电器怎么互锁

如题所述

将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。

在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多次而取得平均的释放电压和释放电流。

一般情况下,继电器的释放电压为吸合电压的10%~50%如果释放电压大小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用,这样会对电路的稳定性造成威胁,使工作不可靠。

扩展资料:

动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。

电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降。

而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。

参考资料来源:百度百科--继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-17

将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。

自锁电路利用中间继电器的常开触点进行自锁常开触点与按钮并联接在中间继电器的线圈上,当点击绿色按钮,线圈得电常开触点闭合,此时线圈将保持得电状态,无论绿色按钮是否通断,只有按下红色按钮才能解除线圈得电。

互锁一般是用在电机正反转或两个电机等只能同时有一个工作的场合,两个中间继电器各自自锁之间互锁原理图如下:


扩展资料:

问题的关键是在于该24v继电器是否有两组常开和常闭触点!

因24v继电器的线圈驱动电压多是和触点所控电压差异很大!因而单组触点的难做互锁连接!

若有两组独立触点!那就简单了!只用将两只24v继电器的非主控常闭触点各自串接在对方的继电器线圈电路里就行了!

电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的,主要由两电器件互相控制而形成。实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。

参考资料来源:百度百科——继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-17
问题的关键是在于该24v继电器是否有两组常开和常闭触点!
因24v继电器的线圈驱动电压多是和触点所控电压差异很大!因而单组触点的难做互锁连接!
若有两组独立触点!那就简单了!只用将两只24v继电器的非主控常闭触点各自串接在对方的继电器线圈电路里就行了!本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-09
找一个1的常闭触点串到2的线圈回路
找一个2的常闭触点串到1的线圈回路
完了
第4个回答  2012-09-09
http://wenku.baidu.com/view/9e830ecea1c7aa00b52acbfb.html 画图上传比较慢,还得审核,你看看这个文库的。道理完全一样的。触点-线圈 你看一下子