在设计配筋时,最小配筋率可以查表,而然最大配筋率没有,那么在配筋时怎么判断是否超筋呢?

如题所述

《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010,第11章第3节第7条:
11.3.7 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。

《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010,第11章第4节第13条:
11.4.13 框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%。
框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-27
啊?? 你有砼设计原理这本书么 里面有的呀
第2个回答  2012-09-16
去找大学教材《钢筋混凝土结构及砌体结构》里面有判断超筋的具体方法,毕业年头多了,也没用过,记球不清了。
相似回答