怎么看配电箱系统图?图中的符号都是什么意思?

如题所述

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:C65N为断电器型号

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的

SC15:穿直径15mm的钢管

CC:暗敷设在屋面或顶板内。

工作原理:

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

配电箱的用途:

方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。同时便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-27
TSM-63?50/3P 为TSM-63系列小型断路器,额定电流50A 3极。
TSM3-40?40/2P 为TSM3-40 系列小型断路器,额定电流40A 2极。
L1—DD862-4?5(20)A L1 应该为线路代号;
DD862-4?5(20)A 为单相有功电度表型号,第一个D 代表电度表产品,第二个D单相有功,862-4代表产品设计序号,5代表额定电流,括号里是最大电流。
BV-3*1_PR 为线缆型号,BV--导线代号(塑料绝缘铜导线) ,3*1--3根1mm2的,PR--塑料线槽
3KW 为设备容量 3千瓦。
3AL6 应该为回路编号。

关于图纸怎么看,应该是先要熟悉各个符号/字母代表的意思,可以弄本电工书看看。在了解什么叫配电系统,都由哪几部分组成,明白以后看系统图应该清楚一点。
书籍我也不清楚什么才适合,《工厂供配电》可以拿来学习下。
第2个回答  2012-09-25
L1L2L3是三相电源编号
C 65N 是断路器型号
N1 N2 N3是回路编号
BV-2*2.5...是线缆型号 线缆保护方式和安装方式
1kW是回路容量

这样子说明白了不本回答被网友采纳
第3个回答  2018-02-27
这应该是公共部分强电-都是铁管子
第4个回答  2012-09-25
不好意思哈我是搞土建的;我这倒是有本电符号的图集想看的话我可以发给你!