11问答网
所有问题
煤矿井下低压馈电开关用的是华荣的,老是漏电越级跳闸,该怎么解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-04
先调调分开关的零序电流和零序电压门槛值!大部分越级跳闸的原因都是因为调整的不合适!除了有东西坏了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S4F8qvM4v.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-07
越级跳闸那上级移变跳闸,主要原因:一、馈电和移变漏电延时上设置不匹配。
二、保护插件或辅助接地有问题。三、直流监测回路上又问题。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-09-08
你提的问题不对;漏电低总跳闸是正确的;分路馈电没有漏电跳闸功能;只有在短路;过负荷情况下才跳分路馈电
第3个回答 2018-10-28
1、调整零序电流、调整漏电动作时间(参考上级开关值)
第4个回答 2012-08-30
先查一下最接近负荷的漏电开关。
1
2
下一页
相似回答
煤矿井下低压
400
馈电开关
做
漏电
试验时顶跳上级供电变压器是什么...
答:
越级跳闸大概率是三相短路,三相短路时危害最大的一种短路形式,严重时可导致多级跳闸,其次,
检查保护装置的过流保护是否投入
。
大家正在搜
华荣馈电开关客服电话
华荣400馈电开关电路图
华荣馈电开关原理图讲解
华荣400馈电开关图纸讲解
内蒙华荣集团煤矿下属煤矿
华荣馈电开关
华荣馈电开关通讯规约
华荣kbz一400馈电开关
华荣200馈电开关维修
相关问题
煤矿井下低压400馈电开关做漏电试验时顶跳上级供电变压器是什...
煤矿井下低压馈电开关的总开关与分开关有什么区别
三相四线漏电保护器越级跳闸怎么解决 总得是三相四线漏保20A...
三相四线漏电保护器越级跳闸怎么解决 总得是三相四线漏保20A...
华荣KBZ-400馈电开关的漏电保护对地绝缘电阻一般设置为多...
煤矿井下低压馈电开关做分路开关时需要接辅助接地吗