湿度:60% 温度:2 ℃2011年02 月15日
**11-02-15ZH03

工程名称: **电厂 **发电机组

单元名称:公用6kV A段01柜工作电源进线开关

CT变比: 1250/1

1、铭牌:
保护装置型号 NSP788-113BD11(V3.5) 产品编号 1004290
版本 V3.51 校验码 0xab2c
直流电源 110V 制 造 厂

2、一般性检查:
2.1、接线及外观检查:
屏内接线 电缆接线 插 件 接 地 标 识
正确 正确 完好 正确 完好

2.2、绝缘及耐压试验:
测试部位 交流电流回路 交流电压回路 直流控制回路
绝缘电阻值(MΩ) 200 150 80
耐 压 试 验 1000V工频耐压1min通过

2.3、自启动试验:
检验项目 检验结果
80%-110%额定电压拉合直流电源 上电自检正常

3、功能性检查:
3.1、定值输入、固化检查:
功能正常

4、开入、开出量检查:
4.1、告警回路:
接点和灯光指示完全正常

4.2、开关量输入、输出:
输入指示正确、输出接点良好

(共3页,第1页)

单元名称:公用6kV A段01柜进线开关

5、采样精度检查:
5.1、电流、电压的平衡度、线形度:
输入项目 U:60V/I:2A U:30V/I:1A U:10V/I:0.5A U:5V/I:0.1A
测量 方向 测量 方向 测量 方向 测量 方向
一次值 Ia 8008 正确 4005 正确 2004 正确 402 正确
Ib 8009 正确 4003 正确 2003 正确 401 正确
Ic 8011 正确 4004 正确 2005 正确 403 正确
Ua 3623 正确 1811 正确 604 正确 302 正确
Ub 3612 正确 1808 正确 605 正确 301 正确
Uc 3615 正确 1807 正确 603 正确 300 正确
3U0 3611 正确 1806 正确 605 正确 299 正确
二次值 Ia 2.012 正确 1.003 正确 0.503 正确 0.102 正确
Ib 2.009 正确 1.005 正确 0.501 正确 0.101 正确
Ic 2.007 正确 1.002 正确 0.501 正确 0.101 正确
Ua 59.86 正确 29.91 正确 9.96 正确 4.97 正确
Ub 59.84 正确 29.87 正确 9.95 正确 4.96 正确
Uc 59.89 正确 29.92 正确 9.93 正确 4.96 正确
3U0 59.85 正确 29.88 正确 9.92 正确 4.96 正确
Iap 2.005 正确 1.002 正确 0.502 正确 0.101 正确
Ibp 2.006 正确 1.003 正确 0.501 正确 0.102 正确
Icp 2.004 正确 1.001 正确 0.503 正确 0.101 正确

5.2、有功、无功功率校验:
功率因数 输入量 P Q
一次值(kW) 二次值(W) 一次值(k Var) 二次值(Var)
cosφ=1 U=100V I=1A 41571.8 173.1 2.7 0.5
cosφ=0 U=100V I=1A 3.7 1.1 41571.2 172.8

(共3页,第2页)

单元名称:公用6kV A段01柜进线开关

6、保护整定值校验:
6.1、相过流保护
6.1.1、过流保护Ⅰ段
整定值:过流Ⅰ段 启动值4.4 A 过流Ⅰ段时限 0.6 s
动作电流(A)动作时间(s)过流Ⅰ段启动A相4.410.632B相4.390.631C相4.390.630

6.1.2、过流保护Ⅱ段
整定值:过流Ⅱ段 启动值4.0 A 过流Ⅱ段时限 1.3 s
动作电流(A)动作时间(s)过流Ⅰ段启动A相4.011.302B相4.091.311C相4.091.310

6.2、充电保护
整定值:充电相过流定值4.8 A 充电相过流时限 0.1 s
动作电流(A)动作时间(s)A相4.840.180B相4.810.179C相4.830.179

7、整组传动试验:正确

7.1、直流控制回路绝缘:80 MΩ。

7.2、整组传动逻辑正确,开关防跳正确,保护动作信号正确。

8、结论:合格

9、依据标准:《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(2006版)

10、使用仪器:三相综合继电保护试验仪 PW466A型 NO.6260803 有效期:2011.09.09
绝缘电阻表 BM11D型 5级 NO.6492 有效期:2011.04.24

(共3页,第3页)