200KVA的UPS相当于多少KW的热源呢?

如题所述

UPS的功率因素大概为0.8, 效率大概为0.8, 所以其实际输出的功率大概为
200KVA*0.8*0.8=128KW追问

不好意思,我想问的事一个200KVA工作的时候会散发出多少热量,相当与多少KW的功率?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
前面说的完全错误,200KVA的效率至少0.9以上,要不然超过大型锅炉了。
不过UPS有很多种不同的工作情况,比如电池刚刚放电完成,同时进行充电和负载的输出,就会有比较大量的热。
此外,电池组发热也不能忽视,这种大型UPS设备最好咨询厂商。

一般来说正常工作时可以按照UPS效率来计算。(不是什么功率因数
200KVA * (1-90%) = 20KVA
但是,可能在特定的情况下会有所不同。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-30
UPS的效率会随着负载率和环境温度,负载的类型(整流型负载,感性,阻性,容性负载)有变化,所以很难说一个UPS的损耗是多少。
UPS的手册中都会给出UPS在不同的负载率和对应功率因数下的效率。估算的话我觉得可以根据你实际系统的的典型工况的UPS负载率,还有UPS手册里的负载率-效率表格做线性的折算,这样我觉得这样靠谱一些。