为什么对建筑中的电井有净深的要求?

如题所述

第1个回答  2012-09-22
疏散要求,不同建筑进深不同的。
像医院它除了疏散要求,还有能放下担架。2800*2200
第2个回答  2012-09-21
对宽度和深度都有要求啊。追问

如何快速确定强弱电井需要的大小呢?

追答

你得找电气专业的人设计啊,以下是理论尺寸。

追问

我就是电气专业的设计人员啊!!! 你给的表很有用,但如果我设计的是办公楼呢,该怎么确定电井大小啊? 谢谢啊。。。。

追答

办公楼一般要设计房间形式的。

第3个回答  2012-09-21
方便设备人员进去安装及维修