求助:中小学建筑要设电井。。

审查意见:1、中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置;GB50099-2011第10.3.2条第4款。这个预留是什么意思呢?是不是只预留个井,不用也可以?一个小学,二层建筑,框架,每层4间教室,没有别的功能房间,电井都没地方放?这个电井要多大呢,要求建筑放净空800*600,放 在楼梯间,里,见图这个位置我看费钱,费工,没有什么好处。为什么规范会这样规定呢,条文说明说是为了安全。。。这么小的建筑只要暗设就可以了。为什么设呢?

GB50099-2011第10.3.2条第4款:中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置。
其主要出于学校用电的安全和可靠,则要求建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内。一般电气管井平面尺寸为800~1000mm宽/600~700mm进深。管井一侧设向外开启600mm宽的检修门(扇),便于日常管理与维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-19
楼梯间放电井,不太合适吧?布线不合理啊?其实教室门边上不就是好地方吗? 查看原帖>>本回答被提问者采纳