请问:管道伸缩量怎么计算,介质供暖蒸汽,管道口径DN800,管道壁厚10MM,工作压力10

如题所述

公式:膨胀量(mm)=管道长度(m)*温度差(℃)*0.012*1.1
以下是施工实践,没有算式,不能做作业答案
膨胀量与压力管径和无关.
你这样好记----100米管子温度变化1摄氏度,长度变化1.3毫米. 或者1米管子温度变化100摄氏度,长度变化1.3毫米.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-22
管道的热膨胀量 = 管道长度 X 管材的线膨胀系数 X 温差;
一般钢管的热膨胀量 = 管道长度 X 0.012 X 温差;(mm)
10公斤饱和蒸汽的温度应为180度,施工时若温度为20度,温差为160度。