一个3千瓦的电机,△型绕组,为什么用摇表摇,相间两两阻值接近0.相对地摇不接地。是烧了吗?

一个3千瓦的电机,△型绕组,为什么用摇表摇,相间两两阻值接近0,相对地摇不接地。但是用万能表两两测量,其中两相阻值3.9,另外两组测量阻值无穷大
3相电机。我估计是烧了,可奇怪的是摇表摇着相与相之间阻值近乎0.但是万能表测量其中两组阻值无穷大!

低压电机(380V)一般采用500V摇表进行检测,在测量前首先应将摇表的两根线短接试摇,以检查该摇表的好坏,然后再来检测电机定子绕组,在摇测电动机时应将电机接线盒内连接片拆开,否则只能摇测该电机定子绕组的对地绝缘,而测量相间绝缘会出现都是通的。此时用万用表低阻档测量则出现相间有阻值(直流电阻)。根据你述用万用表测量时两相阻值3.9,另两相阻值无穷大,证明电阻无穷大的一相存在断线,所以能判断该电机定子绕组已烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-20

    依“用万能表两两测量,其中两相阻值3.9,另外两组测量阻值无穷大。”现象分析:

其中一相的绕组断线了,以致用万能表测量该断相与另二相(这二相绕组未断线)间的阻值无穷大;

    依“为什么用摇表摇,相间两两阻值接近0,相对地摇不接地。”现象分析:

虽其中一相的绕组断线,但因断点间距甚小,用电压较高的摇表摇该断相与另二相(这二相绕组未断线)间的绝缘时,这断点就相当于被击穿,因此该断相与另二相间阻值接近0;

    结论:其中一相的绕组断线。

    哪相的绕组断线?凭你所测结果,三相的线头用万能表两两测量时,当其中两相阻值为3.9欧时,则剩下的另一相就是断线相。

第2个回答  2012-09-20
首先请先生注意一个关键问题:摇表是高压的,万用表是低压的,有些绝缘击穿之类的故障是需要模拟高压状态才能体现出来的。这样就不难解释了,低压量出来电阻是无穷大,高压量出来就趋于0,原因就是这种绝缘击穿损坏只能在高压环境才能体现出来。摇表的作用也在此体现出来
第3个回答  2012-09-20
摇表是不能读取小电阻的,几十欧几百欧在摇表上都接近于零。
三相电动机相间通,对地不通,很正常。
但是:摇表不能反应匝间短路。追问

您说的意思我明白。可奇怪的是摇表摇着相与相之间阻值近乎0.但是万能表测量其中两组阻值无穷大!

追答

摇表电压较高,可以击穿微小的间隙。万用表电压低,能够反映出接触不良。根据你说的应该是有两相断线(或接触不良)。

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-09-21
看电机是否好,先用万能表测下电阻后在用绝缘表测下绝缘电阻就可以了,内个,貌似修电机不用绝缘表来测相间电阻的吧?这样不准确!另外就是电机打开后盖就可以看到绕组了,鉴定电机是否好坏。希望能帮到你!