功率因数:我安装的1000KVA变压器,目前中频炉负载250KW,其它间歇性负载250KW,有功4.25,无功8.57咋办?

考虑到以后还要上负载,所以装的1000KVA变压器,但像上面说的负载,目前是偏低的,而且开机率40%左右,功率因素现在是0.548,其中A相0.931,C相0.076是怎么回事?低压端匹配的50KVA的电容,共十组,即500KVA,请问是否偏大?有电抗,现在在低负载的时候只能手动开启一组电容补偿进行强补,不知道对功率因素是否有好处?有哪位大侠能够赐教?怎么在目前的负载下提高功率因数?qq:109256003,谢谢!

您好:从您介绍的情况看,补偿容量是足够的。关键是您的负载是不平衡负载,而补偿设备很可能采用的是三相共补电容柜。这样很可能产生补偿不足或过补偿的情况。所以建议您对现有补偿设备进行改造,改为分相补偿无功补偿设备,会得到一定的缓解。您如果是高压侧计量,低压侧补偿总会有功率因数误差的,越是负荷低,这种误差越大,因为低压补偿,无法补偿变压器的损耗。另外,自动补偿采样点的选择对于补偿效果极为重要,采样点都不准,就更谈不上补偿精度了哦。正确的采样点应该在计量点处采样。另外,一定要采用自动补偿装置,并且要正确设置自动补偿控制器的参数。追问

大侠:现在手动给一组电容:50KVA补偿,低压计量功率因数指针为超前0.98左右,高压计量那边功率因数表为-0.123,如果自动补偿柜打自动,好像感应不到,高压计量那边的功率因数0.32,如果停了自动补偿柜,高压计量那边的功率因数0.24,咋办啊,求解啊!
另外还想问一下,功率因数A相0.931,C相0.076不平衡是否由于谐波干扰自动功率补偿器而导致的补偿精度不准吗?今天又查了一下,有功合计为5.45,无功合计为10.43,我要自杀啦!

追答

您好:您在哪里?高压计量那边功率因数表为-0.123是过补了,如果可以我公司可以帮助您诊断一下,北京中誉电气是专业无功补偿产品的企业,公司拥有法国CA电能质量检测仪,对于方便的用户公司可以免费检测诊断。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-24
单个电容安装得太大了,在用电量低的时候补偿就会不能启动,如果手动强行补偿,就会造成过补偿.最简单的方法是把50kVAR更换两组或四组较小的电容,那样才能实现自动补偿. 另外,成套厂这样生产是不负责任的表现.
第2个回答  2012-10-04
你用的是中频的电炉吗?好像是别的设备引起的不平衡。