考虑到以后还要上负载,所以装的1000KVA变压器,但像上面说的负载,目前是偏低的,而且开机率40%左右,功率因素现在是0.548,其中A相0.931,C相0.076是怎么回事?低压端匹配的50KVA的电容,共十组,即500KVA,请问是否偏大?有电抗,现在在低负载的时候只能手动开启一组电容补偿进行强补,不知道对功率因素是否有好处?有哪位大侠能够赐教?怎么在目前的负载下提高功率因数?qq:109256003,谢谢!
大侠:现在手动给一组电容:50KVA补偿,低压计量功率因数指针为超前0.98左右,高压计量那边功率因数表为-0.123,如果自动补偿柜打自动,好像感应不到,高压计量那边的功率因数0.32,如果停了自动补偿柜,高压计量那边的功率因数0.24,咋办啊,求解啊!
另外还想问一下,功率因数A相0.931,C相0.076不平衡是否由于谐波干扰自动功率补偿器而导致的补偿精度不准吗?今天又查了一下,有功合计为5.45,无功合计为10.43,我要自杀啦!
您好:您在哪里?高压计量那边功率因数表为-0.123是过补了,如果可以我公司可以帮助您诊断一下,北京中誉电气是专业无功补偿产品的企业,公司拥有法国CA电能质量检测仪,对于方便的用户公司可以免费检测诊断。