11问答网
所有问题
断路器分合闸速度过高或过低对运行有什么危害
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-06
分合闸速度过高,会引起弹跳增大,弹跳过大,动静触头间反复的碰撞,会引起燃弧同时也加剧了触头的磨损;
分合闸速度过低,则不能切断故障电流,引起越级跳闸或爆炸等事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S4P8vMMPS.html
其他回答
第1个回答 2012-09-02
额定电流与时间形成一个脱扣曲线。根据不同的曲线分为B/C/D三种。
B,C一般是照明用,B偏向于家用。
D一般接电机负载用的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-09-02
过高对设备冲击较大,过低不易灭弧。
第3个回答 2012-09-04
合闸速度过高可能出现合闸弹跳,一起二次燃狐,烧坏触头,过慢合闸燃狐时间过长,也可能烧触头。分闸速度过慢同样延长了燃狐时间,也容易烧坏触头。运行上,燃狐时间长就会在电路上产生一个比较大的尖峰电压,超过线路正常电压很多,可能会烧毁线路上的用电设备
相似回答
断路器分
,
合闸速度过高或过低对运行有什么危害
答:
分合闸速度过低会
使燃弧时间过长,灭弧室内会产生高压而爆炸
。速度过高一般不会出现。
大家正在搜
用摇表测量对有电容的高压设备
低压电器常用的灭弧方法有哪些
断路器机械特性试验
血小板过高有什么危害
断路器合闸过程
高压断路器合闸步骤
断路器分合闸线圈
万能式断路器怎么合闸
断路器合闸回路原理图
相关问题
断路器分,合闸速度过高或过低对运行有什么危害
断路器油量过多或过低对运行有什么危害?
断路器慢分闸产生哪些危害
断路器合闸速度过快对电力系统有什么危害
断路器分断与触头打开的速度有多大影响。
电压过高或过低对电动机的启动有何影响?
断路器分合闸速度与哪些因素有关
断路器的分闸速度越快越好吗