SBW三相补偿式电力稳压器怎么调节输出电压啊,输出550多 不敢用啊

如题所述

输出电压550V肯定不是调节的问题了呀!一般三相补偿式稳压器可以根据自己的需要上下调节10多V还可以,你高那么多应该是稳压器出故障了。出现这种情况有4种可能:1、控制板烧了,没办法检测输出电压,2、控制变压器烧了,3、行程开关坏了,4、碳刷卡死或伺服电机故障!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-06
查过了 是那个整流器坏了,直流电机不能工作了,不过为什么我一接上大负载就跳闸啊,升压柜是400KVA的 接个95KW的就跳了,唉

接楼主话:看看是不是控制微电路板坏了! 《上海鸿之电气》本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-01
打到手动上。你试一下电压能降下来吗。追问

查过了 是那个整流器坏了,直流电机不能工作了,不过为什么我一接上大负载就跳闸啊,升压柜是400KVA的 接个95KW的就跳了,唉

第3个回答  2012-09-02
是否是稳压器的线路板故障