检查照明电路新买的单相空开安装好了,为什么在15分钟至半个小时以后始终跳闸呢?

如题所述

朋友是不是你新买的单相空开额定电流小于你的负荷电流了呀。 假如你新买的单相空开额定电流小于你的负荷电流。是因为你的负荷电流开始没有满了。电流满了的时候就开始保护了呀
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-02
空开买小了,首先看自己的进户导线的线径的允许,在算所有电器的总负载+百分之20 裕度,就可以保证你安全用电
第2个回答  2012-09-02
是1P空开吧,空开有两种分断方式,热脱扣和电磁脱扣
热脱扣用于过电流保护,工作方或类似热继,就是内部串接的电阻线发热,使金属片变形,最终脱扣,此方是工作于小电流方式,如额定电流10A,实际电流15A,数分钟空开断开。

电磁脱扣用于瞬时脱扣,就是电源短路是瞬间断开,动作电流比工作电流大很多,如十倍。