在220v电源上,一只电流互感器,三相四线电子表怎么接线,求接线图

如题所述

接线如图:

把火线穿入互感器。互感器的是的L1接电表1,L2接电表3。

电表3接火线,电表10接零线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-07

你好:

——★1、三相四线有功功率表,实际上就是三个单相电表的合成,因此业内也叫做“三元件功率表”。三相四线有功功率表使用在220V单相电路中,只连接一相即可。

——★2、请看附图所示的接线图:(三相四线有功功率表在运行中,负载只有一相电流,照样会正常计量的,原因就在于此。)

追问

各位老师你们好;单独接一相我试过电表不走,以为表坏了,又另接了,3、4、6、7串联起来,2、5、8串联起来,8接火线,10接零线,9接互感器s2并接地,1接互感器s1,这样电表开始走,我又拆了接一相结果不走,之后再把三相接好也不走了,表上三相指示灯亮,还有一红灯常亮我感觉不对,应该是红灯闪烁多少次一度电吧,请老师们帮忙回答。

追答

你好:1、“电表不走”是电流较小的缘故。经过电流互感器后,电流会成倍地降低,低于电表的“启动电流”时电表就不会转动的。该启动电流值,在该电表的技术规范中有标称值的。2、计量电表需要准确地计量,不可以随意串联连接的,这样的示数没有意义。

追问

你好我用的互感器是60比5的,用电功率800瓦,应该不小了,如果不接互感器直接接上电表,电表是1.5安能受得了莫。

追答

你好:1、电力计量使用的、带电流互感器的三相四线电表,标称值都是5A.。你1.5A的就属于非标准电表了。2、60比5的电流互感器,倍率为(60÷5)12倍,......800瓦(220V)为3.6A,加互感器后电流是3.6÷12......电流很小。

追问

你好;你说的好专业吆,这些我都不知道,这回长知识了,我用的表是3 *1.5[6A],3*220v/380V不接互感器了,直接接电表能烧坏电表莫,最大能承受多少瓦。

追答

你好:你的表,属于非标计量电表。电流互感器次级都是5A,与1.5A的表配合,本身就不合理。直接使用(不接互感器)承受的电流(不是瓦)是:可以长期通过3×1.5A的电流,短时间可以承受最大6A的电流。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-07
220的怎么用三相四线表啊,得用220的吧,你要是非得接上去的话,1接S1,2接L,3接S2,10接N,其他空出,S2要接地
第3个回答  2012-09-07
只接一相就行了!