我家刚买几个月的美的空调移机之后加了R22,外机是上面写的是R410A制冷剂,当时是移机之后氟漏完了,找...

我家刚买几个月的美的空调移机之后加了R22,外机是上面写的是R410A制冷剂,当时是移机之后氟漏完了,找师傅加的制冷剂,师傅说R22是通用的,现在制冷效果没问题,但没有新装那会快了,我现在就是担心机子长期这样有没有事,换R410A价格又偏高,不换问题大不大呢,跪求求高人指点

当然有事啦,R410A是新型制冷剂,不能接触空气包括压缩机里面的油,接触空气后就得分解油脂中的成份,时间一长你的压缩机就完了,要换新的,还有你换制冷剂的师傅有没有对你的系统进行抽真空,如果没有那么你的系统已经完啦。R410A是一种混合型制冷剂,能效较高但安装工艺要求也很高,而且换一次制冷剂需全部更换所以价格较贵,现在我为你解答你刚安装后漏液的冷剂后漏得少了的现象:R410A制冷剂高压压力高出R22有10KG左右,能达到30KG,所以这就是换完R22漏得慢的原因,你的空调是在安装时喇叭口肯定没有做好,这个问题你找安装的人吧,一年的售后期,但是请记住R22绝对不叫通用型制冷剂,是有氟的一种制冷剂价格较便宜,而且使用的润滑油也是25#矿物油与R410A使用的合成油是完全不同的两种油。所以兄弟我把重要性特性都讲得很清楚了你自己应该知道怎么办了吧记得给分哈、、、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
这是个错误,不能的,首先R22和R410A用的压缩机油就不一样,R410A的压力是22的1.5倍,运转时间长了压缩机会烧坏,绝对不能加R22,按机器自身标准和加长管计算加氟量,用电子秤量加液体冷媒。绝对不能互换制冷剂.R410必须要抽真空。 希望我的回答能帮到您。我会很开心的。
第2个回答  2012-08-28
还是加R401,不同的制冷剂对制冷系统的要求不同,尤其是R401和R22的工作压力不一样,压缩机也是根据不同的制冷剂来配配置的,不同的制冷剂对压缩机的工作和效率有影响,如果R22的工作压力比R401大,系统就会容易出问题
第3个回答  2012-08-28
最好换来指定的制冷剂,因为制冷速度慢内机会有点发热,时间长了内机接水道会变形造成内机漏水。
第4个回答  2012-08-28
haiyou这回事啊,应该不是通用