双排外脚手架连墙件的设置规则

双排外脚手架连墙件的设置规则

1)连墙件的轴向力设计值应按下式计算:

N1=Nlw+No式中 Nl——连墙件轴向力设计值(kN)

Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值,应按本规范第5.4.2条的规定计算。

No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),单排架取3,双排架取5。

2) 扣件连墙件的连接扣件应按本规范5.2.5条的规定验算抗滑承载力。

3) 螺栓、焊接连墙件与预埋件的设计承载力应大于扣件抗滑承载力设计值Rc。

4)由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值,应按下式计算:

Nlw=1.4·wk·Aw式中Aw——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。

1、脚手架:脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

2、《钢结构设计规范》:钢结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。 钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。中国是最早用铁制造承重结构的国家,远在秦始皇时代(公元前246-219年),就已经用铁做简单的承重结构, 而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪, 聪明勤劳的中国人民就用铁链修建铁索悬桥,著名的四川泸定大渡河铁索桥,云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是中国早期铁体承重结构的例子。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-11
根据风荷载大小应进行计算
一般2步3跨
高度高的话2步2跨设置
第2个回答  2015-04-27
24M以下可以用柔性连墙件,但必须用顶撑;24及以上的必须用刚性连墙件,24~50m的两步三跨,50m及以上两步两跨本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-06
规范规定两步三跨
第4个回答  2012-11-21
50米以下(含50m)按3步3跨布置,50米以上按2步3跨布置