松江电子模块280度排烟防火阀联动风机启动停止逻辑原理怎样接线?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-23
模块启动停止风机,一是主机手动操作,二是联动自动。
防火阀只能联动停止风机运行。如果需要这个功能,防火阀平时是常开状态,找出一对常闭端子,接2根线到风机控制柜,剩下就看你能不能找到控制柜里的接线端子了。说白了就是:启动风机的二次线路是经过防火阀的常闭点的,当防火阀熔断关闭时,它的常闭端子断开,切断风机启动线路,风机停止运行。追问

首先要谢谢你专业的讲解,我问的防火阀是常闭的,发生火灾时打开防火阀连锁风机启动。当大于280度时防火阀熔断关闭,停止风机。
防火阀是否应该找一个常开触点串联在风机控制柜里呢!当发生火灾时模块发出信号打开防火阀,此时防火阀窜在风机控制箱的触点变成常闭,风机控制箱二次线接通,可以再用模块延时5秒连锁启动风机,这样对否。
初入消防谢谢,二次找个触点没有问题。以前做强电的,呵呵

本回答被提问者采纳