11问答网
所有问题
380V18.5KW电机,用什么线径的电线较好?
计算出电机额定电流在35~38A左右。
近距离,温度25度左右,控制柜内。
因为还有其它型号电机,最好给个计算方法!
BV,BVR线径载流量的国家标准?在哪可以查到,现行的标准实在太多了!
举报该问题
推荐答案 2012-09-14
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
线径载流量的国家标准,要看电缆的敷设方式、电缆是单股的还是多股的等因素。
建议楼主看一下:
国际电工委员会建筑物电气装置第五部分第523节载流量,标准号为IEC60364-5-523 1983年
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S4vMP2PvM.html
其他回答
第1个回答 2012-09-14
电机额定电流为35——38A(一般380V小功率电机电流估算为功率的2倍),按铜电缆一般1平方毫米4个流估算,10平方毫米的线ok了 。载流量有个估算口诀:10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。
第2个回答 2012-09-14
10平方
第3个回答 2012-09-14
用10平方的就可以了,可以查电缆载流量表从百度文库里可以查。
回答补充
在百度文库里查
相似回答
三相
380V18.5千瓦电机用
几平方
铜线
能用得住
答:
三相380V18.5千瓦电机可选用 3x6平方毫米或以上的铜芯电缆(不考虑电缆长度带来的压降影响)
。选择过程:1、计算电机的额定电流 Ie Ie=18.5KW/(√3x380Vx0.8)≈35.1A 2、依据 Ie,选择电缆截面积(以常用的VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x6平方毫米电缆的安全载流量是37A>Ie,所以可采用。
大家正在搜
5.5千瓦电机用多大的线
电线线号与线径对照表
电机漆包线线径计算
30kw电机用多少平方铜线
电线线径规格
bvr电线线径对照表
电线线径与功率对照表
电线线径与平方对照表
电源线线径
相关问题
18.5kw电机用多大电缆
18.5千瓦电机选用多大的电线。
380V18.5KW电机用什么线径的电线?
18.5kw电机用多大电缆
18.5KW电动机用多大的电源线
380伏三相电机,18.5kw,800m的距离,选用16平方...
电机三相四线 没有零 18.5kw 选多少平方电缆够
18,5的三相电机用多大的电线