电表那边的空开坏了,找人看了下他说是我家的进线太细烧了,需要换根粗点的进线。想叫电力的人换可以吗?

这个是他们负责的吗?
我家里3台空调和1台热水器1台冰箱等其他的一些小电器设施,电力公司跟我说我家当时跟他们签订协议是4000瓦,如果现在用电有超过需要增容。那我想问一下增容的话有什么影响吗? 还有电力那边的人说只有增容他们才会叫人过来换,如果没有的话就不过来换 是这样的吗?

你的这个估计是超负荷了,空气开关跳闸,可以申请增容的,就是把你的总电力加大点,因为的用电器太多了。追问

增容的话要去电力公司更改合同是吗?那有什么其他影响吗?电费什么的有没有变化呢?

追答

合同部合同的不晓得,没改过。因为你的需要的电量他们现在供电没办法满足。所以你必须增容,电费还是按你消耗的来算吧。增容只是把你的总电量扩大。电费还是按照你消耗多少电就交多少钱的。

追问

那这个增容是自己负责弄 ? 还是电力公司负责弄? 我叫他们过来弄他们说要自己弄 有的人又说是电力公司负责?到底是谁负责

追答

上报电力公司。然后他们会安排。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-24
就是加大电量。也就是你的线细要更换粗的。追问

恩 是的 这个可以找电力公司的人来跟换吗?