单位最近要安装8台电焊机,每台的额定电流是200A;我该怎样选择开关、电线(型号、规格)啊?
请赐教!!!
举报该问题
推荐答案 2008-03-18
200A是电焊机的低压侧焊接电流吧?
要看电焊机功率、负载持续率、功率因数、需用系数。
大致估算方法:
1、假设电焊机额定功率为15KW,使用380V/3电源配电;
2、共8台电焊机,不能平均分配到三相中,按每相带3台计算;
3、假设负载持续率为30%,假设平均功率因数为0.7、需用系数为1(同时使用);
4、计算电流Ijs=[(15*3/0.22)*0.3/0.7]*1=87.7A
5、选择铜芯电缆电线,截面35mm2,总电源断路器DZ20-100A/3P。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S74vSqS7.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-02-14
电流传感器在电焊机电路中的具体位置,是在焊机的内部,它可以为电焊机提供有效的电流监测。很多逆变焊机多数采用的是霍尔传感器。
电流传感器在电焊机中的具体作用是,检测电焊机的输出电流,将电流采样传给电流表进行显示。有的电流传感器需要将电流信号传给主控电路,主控电路根据波动来稳定和调整电流形态。在电焊机的输出反馈回路中,电流传感器的这一信号检测工作十分重要如果电流传感器出现异常,会导致电焊机的输出电流失控,严重时会损坏电焊机的逆变器件。
相似回答
电焊机的电流
大约多少安培?电压呢?
答:
1、电流最小的要50KW,最大的要200KW。而电压在5V-11V不等
。2、点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路...