电焊机的安装电流

单位最近要安装8台电焊机,每台的额定电流是200A;我该怎样选择开关、电线(型号、规格)啊?
请赐教!!!

200A是电焊机的低压侧焊接电流吧?
要看电焊机功率、负载持续率、功率因数、需用系数。
大致估算方法:
1、假设电焊机额定功率为15KW,使用380V/3电源配电;
2、共8台电焊机,不能平均分配到三相中,按每相带3台计算;
3、假设负载持续率为30%,假设平均功率因数为0.7、需用系数为1(同时使用);
4、计算电流Ijs=[(15*3/0.22)*0.3/0.7]*1=87.7A
5、选择铜芯电缆电线,截面35mm2,总电源断路器DZ20-100A/3P。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-14
  电流传感器在电焊机电路中的具体位置,是在焊机的内部,它可以为电焊机提供有效的电流监测。很多逆变焊机多数采用的是霍尔传感器。
  电流传感器在电焊机中的具体作用是,检测电焊机的输出电流,将电流采样传给电流表进行显示。有的电流传感器需要将电流信号传给主控电路,主控电路根据波动来稳定和调整电流形态。在电焊机的输出反馈回路中,电流传感器的这一信号检测工作十分重要如果电流传感器出现异常,会导致电焊机的输出电流失控,严重时会损坏电焊机的逆变器件。