钢筋锚固长度

钢筋锚固长度是按Lab,LabE算的还是La,LaE,还有搭接长度是怎么算的

钢筋锚固长度计算公式:LaE=ζaE La。 

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;

ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。

扩展资料;

混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。

再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。

建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。

无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。

底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。

一般钢筋混凝土工程常用的钢筋:

(1)钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB1499.1-2008

(2)钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2007

(3)钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网GB1499.3-2010

(4)钢筋混凝土用余热处理钢筋GB13014-2013

(5)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008

(6)冷轧带肋钢筋GB13788-2000

(7)预应力混凝土用钢丝GB/T5223-2002

(8)预应力混凝土用低合金钢丝YB/T038-93

(9)预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003

(10)预应力混凝土用钢绞线ASTMA416-98A

(11)冷轧扭钢筋JG3046-1998

(12)冷拔螺旋钢筋DBJ14-BG3-96

螺纹连接,绑扎仍为钢筋连接的主要手段之一。 钢筋绑扎时,钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。受拉钢筋和受压钢筋接头的搭接长度及接头位置符合施工及验收规范的规定。

钢筋的绑扎应该符合以下的规定:

1.钢筋的交点须用铁丝扎牢;

2.板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢;

3.梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。

4.板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。

钢筋的锚固是指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础。

钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。

钢筋锚固长度的计算 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:

当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:

Lab=α×(fy/ft)×d。

式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;

fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;

ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;

α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;

d为锚固钢筋的直径。

受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:

La=ξaXLab

式中:La为受拉钢筋的锚固长度;

ξa为锚固长度修正系数。

当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算: 

LaE=ξaEXLa

式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;

La为受拉钢筋的锚固长度;

ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00

参考资料:百度百科-钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-22

钢筋锚固长度计算公式:LaE=ζaE La。 

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;

ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。、

钢筋锚固长度(anchorage length of steel bar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。

扩展资料

建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。

无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。

底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。

参考资料:百度百科-钢筋锚固长度

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-05-15

  钢筋锚固长度是按Lab,LabE算的还是La,LaE,还有搭接长度是怎么算的

  答:各自计算。

  钢筋锚固长度是按Lab,LabE算的还是La,LaE,还有搭接长度是怎么算的

  答:各自计算。

  1.钢筋锚固长度分:

  1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab;

  1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE;

  (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE)

  1.3受拉钢筋锚固长度La;

  1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。

 

  2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。

  2.1公式中几个相关符号的含义:

  2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

  2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数;

  2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;

  2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度;
      2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 

向左转|向右转

      2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。

 

     2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解!

    2.2.1  Lab=α×(ƒy/ƒt)×d  (计算另详);

    2.2.2  LabE=ζaELab,这个 LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。

   2.2.3 La=ζa Lab ,这个 La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。

   2.2.4 LaE=ζaE La,这个 LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。                                               

 

     3.图集未述清受拉钢筋基本锚固长度Lab的计算来源与方法。我们先搞清他出自《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 

 ‍8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
  1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d                 (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

             ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;

             ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;

              α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
              d—锚固钢筋的直径。

向左转|向右转

向左转|向右转

 【例1】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?
解:已知钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。

     4.抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第11.6.7条,第2款。

2  对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中,LlE按本规范第11.1.7条规定取用,LabE按下式取用:

LabE=ζaELab                     (11.6.7)

式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,按第11.1.7条规定取用(ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00)。

【例2】钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20,抗震二级。求抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固基数长度LabE?
解:已知【例1】Lab=38d,抗震二级:ζaE取1.15。代入公式:

LabE=ζaELab                     (11.6.7)

LabE=ζaELab=38d×1.15=43.7d=44d。                     

 
     ‍5.受拉钢筋锚固长度La:《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第 8.3.1条第2款:

2  受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
            La=ζa Lab                  (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
           ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 

     【例3】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:四级,受拉钢筋锚固长度La应该怎么算?

解:已知:带肋钢筋的公称直径28大于25,查表表4得ζa=1.10;

又知:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C25,抗震等级:四级(等于非抗震),可根据普通钢筋基本锚固长度公式:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d 计算:

Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(300/1,27)×d=33.07d=33.07×28=925.98(mm),ζa=1.10代入公式:La=ζa Lab,La=ζa Lab=1.10×925.98(mm)=1018(mm)。或查表得受拉钢筋基夲锚固长度Lab值为33d。

代入公式:La=ζa Lab。La=ζa Lab=1.10×33×28=1016(mm)。

(注:1018mm因按33.07d计。11G101系列的表格按四舍五入取33d,故得1016。结论计算较精确。实际施工中取两值中任何一个数,都视为有效。另特别注意11G101系列的表格中的La已不是03 G101中的La了,已起了质的变化了。)

   【例4】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:四级,受拉钢筋锚固区保护层厚度为3d,受拉钢筋框架梁的锚固长度La应该怎么算?

解:按ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定(现按表4)取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1. 0。则1.10×08=0.88不小于0.6,按0.88取用。

公式成了:La=ζaζa Lab=1,10×08×33×28=813(mm)。

 

    6.受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:

1  纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;

La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。

  【例5】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:二级,纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应该怎么算?

解:己知 【例3】La=1016(mm)又知抗震等级:二级ζaE取1.15。代入公式:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

LaE=ζaE La =1.15  ×1016=1168(mm)

  ‍【例6】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:一级,受拉钢筋锚固区保护层厚度为3d,纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应该怎么算? 

解:己知 【例4】La=813(mm)。又知抗震等级:一级ζaE取1.15 ,代入公式:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

LaE=ζaE La  =1.15×  813(mm)=935(mm)。

 还有搭接长度是怎么算的

 ‍答:在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上,都有:“纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE” 一表。其中有抗震公式:LlE=ζllaE和非抗震公式:Ll=ζlla之分。

LlE=ζllaE和Ll=ζlla公式中的ζl,是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。

表中还有注:

    当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。

    任何情况下不应小于300mm。

式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。

但LlE=ζllaE和Ll=ζlla这两个公式中的,laE和la都是个未知数。要求LlE=ζllaE和Ll=ζlla,必须先求出这两个未知数,才能得到11G101中钢筋的绑扎搭接长度。                 

 把11G101—1翻到第53页,在其左下角有个表:“受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE” 。该表中计算公式又分了非抗震:la=ζa lab和抗震laE=ζaE la。

注:1. la不应小于200。

       2. 锚固长度修正系数ζa按右表取用,{“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa” 的 取用,(根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。

      3. ζaE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。“受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE”中,公式非抗震:la=ζa lab和抗震laE=ζaE la的ζa和ζaE,属已知条件。计算出la和laE,必须先算出la。算出la有两种情况。

     第一种情:按公式la=ζa lab计;

     第二种情:当公式la=ζa lab中,假设:ζa什么也不发生,即la= lab=(lab)。(lab)在表“受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到。顺便带一句:表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到;抗震等级,三级 (labE)是通过(lab)×1.05得到;抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到,同时非抗震的(lab)=(labE)。

表中的(lab),是通过《混凝土结构设计规范》GB50010—2010,钢筋的锚固一节中,受拉钢筋基本锚固长度公式计算:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d计算得到。

使用本页各表时,还应注意本页上的注:

1、HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,(光面钢筋)弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。

‍2、当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度围范内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)。

 

本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-05-18

受拉钢筋锚固长度La,LaE 是在 受拉钢筋基本锚固长度Lab,LabE 的基础上乘以修正系数 ζa

修正系数 ζa 与锚固条件有关,如较大的钢筋直径、钢筋表面带有涂层、保护层厚度等等有关。

向左转|向右转

向左转|向右转

钢筋锚固长度(anchorage length of steel bar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。

混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-01-16
钢筋锚固
答:钢筋锚固。使用上分情况而论。有设计计算要求的和构造有要求的。
看你问的内容应是:11G101系列图集11G101-1、11G101-2、11G101-3,表中“受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE”
我来给你设问好吗?让我们馒慢地一点一点来。尚有问题再追问?容我答二、三天把它完善。
问:11G101-1图集表中受拉钢筋基本锚固长度Lab出自何处?
答:理解《混凝土结构设计规范》GB
50010-2010中条文对读懂平法是有帮助的,平法中的规定来自于规范,并没有超越规范,平法是规范的延伸。
《混凝土结构设计规范》GB
50010-2002
9.3.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应按下列公式计算:
普通钢筋
La=α×(ƒy/ƒt)×d
(9.3.1-1)
式中:La-受拉钢筋的锚固长度;
《混凝土结构设计规范》GB
50010-2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1
基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
Lab=α×(ƒy/ƒt)×d
(8.3.1-1)
(注意:GB
50010-2010,公式中的Lab替代了GB
50010-2002,公式中的La,定义也变了:Lab-受拉钢筋基本锚固长度;La-受拉钢筋锚固长度。两者虽同是钢筋锚固长度但相差:“基本”
两字,起了质的变化。但La继续存在,其公式为La=ζa
Lab
(8.3.1-3)
式中:La--受拉钢筋锚固长度;
ζa--锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。可见质也起了根本性变化,包涵了ζa的Lab的积。)
式中:Lab-受拉钢筋基本锚固长度;
ƒy-普通钢筋的抗拉强度设计值;
HPB300级钢筋为270N
/mm
²,
HRB335
、HRBF335级钢筋为300N
/mm
²,
HRB400

HRBF400、RRB400级钢筋为360N
/mm
²,
HRB500

HRBF500级钢筋为435N
/mm
²。
ƒ;t-混凝土轴心抗拉强度设计值;
当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。
混凝土强度等级:
C15为0.91N
/mm
²,
C20为1.10
N
/mm
²,
C25为1.27
N
/mm
²,
C30为1.43
N
/mm
²,
C35为1.57
N
/mm
²,
C40为1.71
N
/mm
²,
C45为1.80
N
/mm
²,
C50为1.89
N
/mm
²,
C55为1.96
N
/mm
²,

C60时取2.04N
/mm
²。
α-锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d-锚固钢筋的直径。
【例】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?
解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N
/mm
²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10
N
/mm
²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300
/1.10×d=38.18d=38d。
答:
11G101-1受拉钢筋基本锚固长度受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表中:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:为非抗震的(受拉钢筋基本锚固长度)等于38d与经计算的钢筋种类:HRB300,混凝土强度等级C20。求得受拉钢筋基本锚固长度Lab等于38d,相同。
2
受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa
Lab
(8.3.1-3)
式中:La--受拉钢筋锚固长度;
ζa--锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,
问:11G101-1图集表中受拉钢筋基本锚固长度LabE又出自何处?
答:也是来自于《混凝土结构设计规范》GB
50010-2010。
11.1.7
混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1
纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:LaE=ζaE
La
(11.1.7-1)式中:ζaE--纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;La--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。8.3.1条中:
2
受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa
Lab
(8.3.1-3)
式中:La--受拉钢筋锚固长度;
ζa--锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
梁柱接点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按本规范第9.3节(Ⅱ)中的规定执行。
8.3.2
纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1
当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2
环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3
施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4
当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5
锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
有了这么多条件,如何来解决问呢?
我们把两个公式La=ζa
Lab,LaE=ζaE
La放到一起来解决他。用La=ζa
Lab公式代入laE=ζaE
La公式,则公式laE=ζaE
La成了:laE=ζaE
La=ζaE
ζa
Lab。看到了吗?先把它俩先乘:ζaELab等于什么?等于(labE)。再把它俩再乘labE×
ζa
=laE了。能理理解吗?
按规范意图,全部进行计算。规范给出“基本锚固长度”只有“Lab”。当8.3.2条中的5款中的ζa不发生则La=Lab,用Lab代入:LaE=ζaE
Lab,出现一了个有规律现象,只要Lab值乘上ζaE,就等表中的LabE值。换言之,若条件已知:钢筋种类、混凝土强度、抗震等级。就可查得基本锚固长度Lab或LabE。是编制图集的人员把它拓展了,把LabE也称作为:“受拉钢筋基本锚固长度”
,是有其道理的。
问:11G101-1图集中LabE与LaE有什么区别?
答:区别有三:
1.LabE是受拉钢筋钢筋基夲锚固长度。LaE受拉钢筋抗震固长度。是“基夲锚固长度与受拉钢筋抗震固长度之别”

2
.
受拉钢筋基夲锚固长度LabE,不含受拉钢筋锚固长度修正系数ζa值,而受拉钢筋抗震固长度LaE,内中一定含有受拉钢筋锚固长度修正系数ζa值。
3.LabE受拉钢筋基夲锚固长度查表能得其值。而LaE受拉钢筋抗震固长度,必须经过计算才能得到(原因是ζa值)。